账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6777|回复: 8

[求助] 关于火灾时切断非消防的一些疑问

[复制链接]
     
发表于 2020-7-15 20:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位老师  火灾时切断非消防 到底是如何实现的呢  1.是通过在进线柜上安装输入输出模块与火灾自动报警系统联动吗 2.电气火灾监控系统是否能够实现在火灾时切断非消防的要求呢 3.那些级别比较低的建筑物 既没有火灾自动报警系统  也没有火灾监控系统 是如何实现切非的呢  是消防员在着火时  冲进配电间手动切断吗
我一直都听前辈们说 火灾时需要切断非消防供电  阻止火势蔓延和防止触电 并在说明中阐述  可是配电箱到底如何实现这一功能我一直都挺疑惑的 希望有经验的前辈能够分享一下工作的经验和心得  感谢~
     
发表于 2020-7-15 21:15:11 | 显示全部楼层
问题1:非消防配电箱总开关用3340型(帶分励脫扣器),FAS设工/O模块火灾時切非
     
发表于 2020-7-15 21:21:35 | 显示全部楼层
原理图見04X501-P56
     
发表于 2020-7-15 21:57:40 | 显示全部楼层
问题2:电气火灾监控系统是予警系统,不作火灾时切非功能
     
发表于 2020-7-15 21:58:49 | 显示全部楼层
问题3:手动就地切非
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 10:19:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-15 21:21
原理图見04X501-P56

哈哈 翻了图集 找到这个做法了 十分感谢 如果是低压配电柜MNS柜  电气火灾监控系统在每一个回路里做的那个探测应该也是这个吧 在每一个抽屉里安装一个模块
     
 楼主| 发表于 2020-7-16 10:37:07 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-15 21:58
问题3:手动就地切非

原来真的是手动切非啊 感觉我已经做设计做傻了(⊙_⊙)
     
发表于 2020-7-16 10:51:49 | 显示全部楼层
常做的室内二次装修项目是这样考虑的:
1、大楼非消防电源总配电箱手动切非。
2、其它按各防火分区划分非消防配电箱设分励脫扣器联动切非,电梯动力先迫降反馈信号再切除。
3、防火分区内独立疏散防火区域单独做切非。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-16 12:06:06 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-7-16 10:19
哈哈 翻了图集 找到这个做法了 十分感谢 如果是低压配电柜MNS柜  电气火灾监控系统在每一个回路里做的那 ...

是这样子的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则