电缆拼装一般不超过几根?有这规定么?我并联过10根的 电力工程电缆设计标准
3.6.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,敷设方式宜一致,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。
一般的话不超过4 gen qsy 发表于 2020-7-15 17:01
一般的话不超过4 gen
依据呢? x01oct 发表于 2020-7-15 14:12
有这规定么?我并联过10根的
d大佬牛逼....... 一般没有规定,但是太多根会给施工带来困难而且不经济。一般电流过大选用母排合理一点 不言自明 发表于 2020-7-16 10:02
一般没有规定,但是太多根会给施工带来困难而且不经济。一般电流过大选用母排合理一点
主要是需要埋地,又不给建管廊,所以只能用电缆了,方案烂的很 我记得单芯电缆可以作到载流量很大,能达到1600A,敷设的时候需要避免选用铁磁体线管。 规范没有要求,并联电缆记得打系数 x01oct 发表于 2020-7-16 16:18
主要是需要埋地,又不给建管廊,所以只能用电缆了,方案烂的很
对的,我这就是室外穿管埋地敷设 再请教一下:拼装电缆的总的电缆载流量是单根的直接相加还是有其他计算?