电缆拼装一般不超过几根?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-15 14:12:53 | 显示全部楼层
有这规定么?我并联过10根的
     
发表于 2020-7-15 16:49:19 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计标准

3.6.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,敷设方式宜一致,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

     
发表于 2020-7-15 17:01:22 | 显示全部楼层
一般的话不超过4 gen
     
发表于 2020-7-15 17:02:22 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2020-7-15 17:01
一般的话不超过4 gen

依据呢?                  

点评

qsy
你把我问住了,折腾半天也没找到依据。只知道并联电缆的分流情况比较复杂,极少见到4根以上电缆并联的情况。好像法国还是那里的标准有并联不超4根之类的要求。  发表于 2020-7-16 15:01
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-16 08:53:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-15 14:12
有这规定么?我并联过10根的

d大佬牛逼.......
     
发表于 2020-7-16 10:02:13 | 显示全部楼层
一般没有规定,但是太多根会给施工带来困难而且不经济。一般电流过大选用母排合理一点
     
发表于 2020-7-16 16:18:42 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2020-7-16 10:02
一般没有规定,但是太多根会给施工带来困难而且不经济。一般电流过大选用母排合理一点

主要是需要埋地,又不给建管廊,所以只能用电缆了,方案烂的很
     
发表于 2020-7-17 11:26:36 | 显示全部楼层
我记得单芯电缆可以作到载流量很大,能达到1600A,敷设的时候需要避免选用铁磁体线管。
     
发表于 2020-7-17 13:50:18 | 显示全部楼层
规范没有要求,并联电缆记得打系数
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:19:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-16 16:18
主要是需要埋地,又不给建管廊,所以只能用电缆了,方案烂的很

对的,我这就是室外穿管埋地敷设
     
 楼主| 发表于 2020-7-17 17:21:10 | 显示全部楼层
再请教一下:拼装电缆的总的电缆载流量是单根的直接相加还是有其他计算?