neulgg
发表于 2020-7-17 11:34:31
好的,请问下,水专业的规范明确说了,消火栓按钮只作为报警信号不作为联动触发信号了吗?
wangguichao66
发表于 2020-7-17 11:52:44
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
neulgg
发表于 2020-7-17 11:57:26
看了下条文说明,不宜作为直接启动的开关,是说没有必要把消火栓信号直接拉到泵房?作为报警信号传输到控制器后,还是可以形成联动触发信号启动消火栓泵吧?
天道酬勤1
发表于 2020-7-17 11:59:17
近期出了一个区域报警系统的项目,项目比较小,区域报警控制器设在了值班室,我依然把消火栓按钮接入了区域报警系统,和手报一样,起一个显示位置的作用吧,审图也已通过
neulgg
发表于 2020-7-17 12:04:05
好的。。。
默契晓黑
发表于 2020-7-17 12:26:08
1该建筑需要做火灾自动报警系统2该建筑内设置了室内消火栓系统 根据这两点能得出须做区域报警系统吗?
whitepigeon
发表于 2020-7-17 12:44:59
我觉得关于消火栓按钮两点不明确:
1.火规和消火栓规范矛盾,是否连锁启泵,有没有人澄清以谁为准。
2.火规在消火栓联动章节说的是当设置按钮时,意味着有情况可以不设置,是否区域系统可以不设置,还是什么情况下不设置(室外消火栓?)。
neulgg
发表于 2020-7-17 13:13:29
的确如此,不知道施工单位最终是咋做的{:1_428:}
wangguichao66
发表于 2020-7-17 14:44:01
whitepigeon 发表于 2020-7-17 12:44
我觉得关于消火栓按钮两点不明确:
1.火规和消火栓规范矛盾,是否连锁启泵,有没有人澄清以谁为准。
2.火 ...
消火栓按钮设不设是水专业确定的事。
水专业确定设消火栓按钮后,电气专业仅能选择的是消火栓按钮的接线方式,即要不要接入火警系统。
fitman
发表于 2020-7-17 15:43:28
1、消火栓系统的设置与火灾自动报警系统是否设置,设置什么形式的系统,没有任何关系。这点与建规的8.4.1.13没关系。
2、水专业跟本就不要求设消火栓按钮,他们的设计一般是写见电气专业。水系统是自成体系,有没有火灾自动报警系统都能正常使用。水规11.0.9还规定消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,只是我们的火规自作多情地在设计说明中说没有火灾自动报警系统时直接启泵(没装火灾自动报警系统,还有火规什么事!)。
3、只设区域报警系统时,把消火栓按钮接入系统没问题,这时相当于一个手动报警按钮。这里与联动没任何关系,理由同第一点。
4、能做区域报警系统就千万别做集中报警系统,那是增加几百万的费用,虽然不是自已出钱,但设计人员连这点都不考虑,那最好就不要干这一行了。
奋斗的小星星
发表于 2023-7-3 09:28:08
树欲静而风不止 发表于 2020-7-14 16:18
按照以上理论,岂不是没有区域报警系统了
所以怎么办??我遇到一个有火灾报警。有消火栓,没有喷淋。。没有其他联动设备的活。。我上的区域报警。。审图说有消火栓,让我上集中报警。。一个一千多平米的小宾馆,求解惑!我反驳不动审图的。。按规范字面意思好像审图说的对。。是我错了。。求大神解惑!
奋斗的小星星
发表于 2023-7-3 09:32:53
天道酬勤1 发表于 2020-7-17 11:59
近期出了一个区域报警系统的项目,项目比较小,区域报警控制器设在了值班室,我依然把消火栓按钮接入了区域 ...
我的审图问我水泵房的消防泵怎么办怎么启动。。喊我上集中报警,来联动消防泵!!求解惑、、您后来又做过类似的系统吗??求大神解惑!
L446231510
发表于 2023-7-3 09:53:19
奋斗的小星星 发表于 2023-7-3 09:32
我的审图问我水泵房的消防泵怎么办怎么启动。。喊我上集中报警,来联动消防泵!!求解惑、、您后来又做过 ...
没火灾报警的时候消防泵就不启动了嘛,怎么有了区域报警,消防泵就变得娇气了。
奋斗的小星星
发表于 2023-7-3 09:56:04
L446231510 发表于 2023-7-3 09:53
没火灾报警的时候消防泵就不启动了嘛,怎么有了区域报警,消防泵就变得娇气了。
对。。就是这个意思。。没有报警没事。有报警就非要我联动。。我还不知道咋反驳他!!他让我看火灾自动报警系统设计规范4.3条。。。
L446231510
发表于 2023-7-3 10:17:28
本帖最后由 L446231510 于 2023-7-3 10:23 编辑
奋斗的小星星 发表于 2023-7-3 09:56
对。。就是这个意思。。没有报警没事。有报警就非要我联动。。我还不知道咋反驳他!!他让我看火灾自动报 ...
火灾报警系统的形式选择是执行3.2.1条,选择了集中报警系统才需要执行第4章。要是按照图审的理解,4.8节的声光报警装置怎么说,有声光报警是不是就要设置集中报警系统了。作为设置集中式报警系统的依据应该是 GB50016-2014的8.4.1.13条,“置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。”这些系统才是必须与火灾报警系统联动才能正常工作的。图审这种先预设执行GB50116-2013 第4章,然后反推采用集中报警系统的,我很好奇他之前是否做过设计工作。