1、消火栓系统的设置与火灾自动报警系统是否设置,设置什么形式的系统,没有任何关系。这点与建规的8.4.1.13没关系。
2、水专业跟本就不要求设消火栓按钮,他们的设计一般是写见电气专业。水系统是自成体系,有没有火灾自动报警系统都能正常使用。水规11.0.9还规定消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,只是我们的火规自作多情地在设计说明中说没有火灾自动报警系统时直接启泵(没装火灾自动报警系统,还有火规什么事!)。
3、只设区域报警系统时,把消火栓按钮接入系统没问题,这时相当于一个手动报警按钮。这里与联动没任何关系,理由同第一点。
4、能做区域报警系统就千万别做集中报警系统,那是增加几百万的费用,虽然不是自已出钱,但设计人员连这点都不考虑,那最好就不要干这一行了。 |
|