AC220V的断路器或是剩余电流动作保护器可以用于DC36V供电系统中吗?
如题。还有十个字符的限制啊?! 不可以。直流是无法通过互感器将漏电流感应到二次的。 断路器可以保护直流回路,不少样本上都有,比如ABB、施耐德什么的
但是RCD,您一个低压回路,为啥要RCD呢? 直流回路不能采用用于交流的保护装置。 目前很多厂家有直流断路器的产品(各电压等级都有) 交流的漏电开关,是无法保护直流的 一个是交变电流,一个是恆流,同样电流,要求触点的灭弧后者要求高 AC220V的断路器可以,触头分断能力、耐压等参数不同。AC220V的剩余电流动作保护器不行。