[求助] AC220V的断路器或是剩余电流动作保护器可以用于DC36V供电系统中吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-4 23:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。




还有十个字符的限制啊?!
     
发表于 2020-7-5 08:26:34 | 显示全部楼层
不可以。直流是无法通过互感器将漏电流感应到二次的。
     
发表于 2020-7-5 13:59:34 | 显示全部楼层
断路器可以保护直流回路,不少样本上都有,比如ABB、施耐德什么的

但是RCD,您一个低压回路,为啥要RCD呢?
     
发表于 2020-7-5 15:19:44 | 显示全部楼层
直流回路不能采用用于交流的保护装置。
发表于 2020-7-6 09:21:07 | 显示全部楼层
目前很多厂家有直流断路器的产品(各电压等级都有)
发表于 2020-7-6 09:21:52 | 显示全部楼层
交流的漏电开关,是无法保护直流的
     
发表于 2020-7-6 09:32:04 | 显示全部楼层
一个是交变电流,一个是恆流,同样电流,要求触点的灭弧后者要求高
     
发表于 2020-7-7 12:40:44 | 显示全部楼层
AC220V的断路器可以,触头分断能力、耐压等参数不同。AC220V的剩余电流动作保护器不行。