11层住宅中一层的物业用房

11层住宅楼中一层有一部分是物业用房,物业用房的面积是小于200平的,是不是可以不用上应急照明和火灾报警?

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 16:47:28

应急照明不用上

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 16:48:47

火灾报警,有的图审认为这个是住宅的公共部分,宜设置

vaexiaopeng 发表于 2020-7-3 21:52:52

火灾自动报警系统还是上,比较好

libocai 发表于 2020-7-4 10:52:59

如果整栋楼有火灾报警,那这些房间也是要做的。应急照明可以适当设,但是我觉得可以不设。
上次遇到类似问题,消防局要求设置。

一生何求 发表于 2020-7-4 16:02:39

应急照明、安全出口、疏散指示肯定要设置。如果这栋楼公共区域有火灾报警系统,肯定要设置;楼栋没有,可以设置区域报警

swdswd 发表于 2020-7-6 10:03:23

按〈建规〉5、4、10第三歀及其条文说明:设应急照明及出口标志灯

swdswd 发表于 2020-7-6 10:05:17

同上规范条歀不需设FAS