账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5406|回复: 7

[求助] 11层住宅中一层的物业用房

[复制链接]
     
发表于 2020-7-3 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11层住宅楼中一层有一部分是物业用房,物业用房的面积是小于200平的,是不是可以不用上应急照明和火灾报警?
发表于 2020-7-3 16:47:28 | 显示全部楼层
应急照明不用上
发表于 2020-7-3 16:48:47 | 显示全部楼层
火灾报警,有的图审认为这个是住宅的公共部分,宜设置
     
发表于 2020-7-3 21:52:52 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统还是上,比较好
     
发表于 2020-7-4 10:52:59 | 显示全部楼层
如果整栋楼有火灾报警,那这些房间也是要做的。应急照明可以适当设,但是我觉得可以不设。
上次遇到类似问题,消防局要求设置。
     
发表于 2020-7-4 16:02:39 | 显示全部楼层
应急照明、安全出口、疏散指示肯定要设置。如果这栋楼公共区域有火灾报警系统,肯定要设置;楼栋没有,可以设置区域报警
     
发表于 2020-7-6 10:03:23 | 显示全部楼层
按〈建规〉5、4、10第三歀及其条文说明:设应急照明及出口标志灯
     
发表于 2020-7-6 10:05:17 | 显示全部楼层
同上规范条歀不需设FAS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则