地下车库是否属于潮湿场所

地下车库是否属于潮湿场所?因为金属管按民规,是否是潮湿场所,其壁厚要求不同,大家如何判定?

x01oct 发表于 2020-7-3 11:02:36

我无法证明地下车库是干燥场所,所以。。。。。{:1_437:}

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 11:10:03

x01oct 发表于 2020-7-3 11:02
我无法证明地下车库是干燥场所,所以。。。。。

那你们地下室明敷的,就得用SC了,JDG就不行了

hastings 发表于 2020-7-3 11:15:43

何止是潮湿场所,下雨天是游泳池场所。

白云悠悠 发表于 2020-7-3 11:33:59

广东地区不是经常兼用地下水库吗,我感觉北方才不是潮湿场所

x01oct 发表于 2020-7-3 12:43:43

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 11:10
那你们地下室明敷的,就得用SC了,JDG就不行了

是的,我是这么设计的

swdswd 发表于 2020-7-3 13:38:48

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 11:10
那你们地下室明敷的,就得用SC了,JDG就不行了

夏季地下室内外温差及湿度差造成凝水,产生潮湿故按潮湿环境设计

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 14:12:57

swdswd 发表于 2020-7-3 13:38
夏季地下室内外温差及湿度差造成凝水,产生潮湿故按潮湿环境设计

如此深究起来,咱们的灯具等等可都是普通的呀

mofei0312 发表于 2020-7-3 14:42:16

本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-3 14:54 编辑

配电箱怎么防潮

vaexiaopeng 发表于 2020-7-3 15:03:31

file:///C:\Users\12110\AppData\Roaming\Tencent\Users\498397213\QQ\WinTemp\RichOle\J732RH59R}1J(B1SBU~4WY5.png

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 15:19:27

vaexiaopeng 发表于 2020-7-3 15:03


是人防的那个规范吧?

小菜菜、 发表于 2020-7-3 16:25:46

同样纠结这个问题~综合布线那个规范GB50311-2016-7.5.8.3的意思咋感觉地下室跟潮湿场所是等效的

vaexiaopeng 发表于 2020-7-3 20:10:46

file:///C:\Users\12110\AppData\Roaming\Tencent\Use\QQ\WinTemp\RichOle\L1MGJ$J_)CZ

vaexiaopeng 发表于 2020-7-3 20:12:28

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 15:19
是人防的那个规范吧?

是的         

swdswd 发表于 2020-7-6 10:35:43

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 14:12
如此深究起来,咱们的灯具等等可都是普通的呀

CECS45:92,第5、1、8条:配电箱和照明器具选用防潮性能好的产品