swdswd 发表于 2020-7-6 10:37:54

参阅GB50038-2005第7、1、3条,也是选用防潮性能好的产品

树欲静而风不止 发表于 2020-7-6 11:04:36

swdswd 发表于 2020-7-6 10:37
参阅GB50038-2005第7、1、3条,也是选用防潮性能好的产品

你们那里,地下车库灯具是用防水型的产品吗?

libocai 发表于 2020-7-6 13:12:53

地下室除了水泵房、厨房区域外,应该都不算潮湿区域吧。普通灯具用PC管明敷也可以吧

wangguichao66 发表于 2020-7-7 10:43:08

潮湿场所一直没找到比较满意的定义,10#引用的定性表述和13#引用的定量表述都不够理想:水泵房设置位置比较理想、管理到位的话真算不上潮湿环境,像广东每年都有一段时间大气湿度超过80%,室内环境也没见谁全部按潮湿环境对待。

swdswd 发表于 2020-7-7 11:18:33

树欲静而风不止 发表于 2020-7-6 11:04
你们那里,地下车库灯具是用防水型的产品吗?

经与万达集团有限公司了解到:地下室只要按规范施工,还是干燥环境,三防灯仅用于卫生间即可

swdswd 发表于 2020-7-7 11:23:03

另:经与某人防设计院了解:除洗消间卫生间外,均用普通照明灯

swdswd 发表于 2020-7-7 11:24:33

查标准图〈人防设计深度图様〉也是按上貼设计

geniushzw 发表于 2020-7-7 14:39:18

地下室除了电箱加个防潮模块,其他基本都是按干燥环境设计的,基本没有被提过意见。

徐祥林 发表于 2020-7-11 09:54:34

swdswd 发表于 2020-7-7 11:23
另:经与某人防设计院了解:除洗消间卫生间外,均用普通照明灯

是不是人防区域除穿过外墙、临空墙等其余部分的管线就可以用PVC管了?

swdswd 发表于 2020-7-11 10:36:30

徐祥林 发表于 2020-7-11 09:54
是不是人防区域除穿过外墙、临空墙等其余部分的管线就可以用PVC管了?

动力线要埋地不可以,照明可以(除防护墻䓁外)