关于低压进线电缆的问题
本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-2 16:16 编辑请教大家,最近在做一个商业项目,包含两个单体,变电所设在了其中一个里面,请问另一栋低压埋地进线的话,进线电缆多少规格合适,是尽量大好,比如双拼240,双拼300,还是尽量以240左右为宜? 300,电缆已经不好施工了 外线如不超过30m左右的话,各类负荷分別进线,多大电缆按其相应的Pjs 如外线较长,则设配电室,设消防与非消防母线段,二路进线分别按相应的pjs 通常240电缆,我一般不建议多拼
商业项目,没有地下室么?管廊也没有么?有的话,走母线多好 那么大的电缆,埋上100米,都够买变压器了。
为何不设变电所?
x01oct 发表于 2020-7-2 17:33
通常240电缆,我一般不建议多拼
商业项目,没有地下室么?管廊也没有么?有的话,走母线多好
这个项目条件限制,其中一栋是改造,没有条件设变电所了。
没有做过管廊,不知满足什么条件适合做,距离大概也超过100m多点了,算下来室外大概12、13根240的电缆,一些给排水管线,弱电管线,没有燃气等其他管线了。 nicebin 发表于 2020-7-3 10:00
那么大的电缆,埋上100米,都够买变压器了。
为何不设变电所?
条件不允许啊,不给设变电所 swdswd 发表于 2020-7-2 17:19
如外线较长,则设配电室,设消防与非消防母线段,二路进线分别按相应的pjs
是这个情况,线路较长,设了配电室,没有设消防与非消防母线段,不是在变电所消防与非消防分开的,打算在低压配电间消防与非消防分开 mofei0312 发表于 2020-7-3 11:14
是这个情况,线路较长,设了配电室,没有设消防与非消防母线段,不是在变电所消防与非消防分开的,打算在 ...
像这种情况,您的方案是合理的,否则不经济,也不便于运行及今后维修 mofei0312 发表于 2020-7-3 11:04
这个项目条件限制,其中一栋是改造,没有条件设变电所了。
没有做过管廊,不知满足什么条件适合做,距离 ...
这么多根电缆,本身用穿管埋地敷设已经不是很合适了,建议还是电缆沟,如果能做管廊,还是母线合适。
其他专业也可以共用管廊或者管沟啊 埋地是说错了,要做电缆沟。
看了一下管廊的规范,好像宜设置管廊的这个项目都够不上,综合管廊还要做照明,火灾报警等等,造价肯定还要再上去了,但是也是只有综合管廊能走母线。 以前看过一个施工视频,185已经就不好施工了