求助关于利用正常照明做备用照明的问题
现在要做一个洁净厂房,厂房内分格比较多,根据规范要求做备用照明,照度要求能够满足必要活动和操作,而且宜利用正常照明的一部分作为备用照明。那我如何做合适呢?1.厂区有发电机,厂房的照明配电柜做双切,整个厂房照明都采用双电源,都作为备用照明。这样做的话是不是所有的照明线路都采用耐火电缆?
2.每个房间都设置A型应急照明灯作为备用照明。
3.每个房间利用正常照明的一、两盏灯作为备用照明,备用电源是发电机。
我感觉规范的意思是第三种,但实际操作起来是不是走线非常复杂?因为消防线路要独立。我比较倾向第一种做法,这里向大家请教下该如何做,谢谢! 如果不是消防的备用照明,不需要用耐火电缆,这里的备用照明应该不是消防的吧? 要看备用照明是干什么用的,我记不太清楚了,厂房的一些备用照明好像不是消防用的。
您第二条的A型应急照明,也不是备用照明 属于非消防负荷,按正常照明的10%设备用照明,最简单的方法是用自帶电池灯並作为正常照明的一部分 如市电失电,因无照明而可能误操作造成设备损坏、重大经济损失,有的可能发生火灾、爆炸、中毒等等,则应设专用备用照明箱(市电供电与柴油机供电,並加EPS) 自由的零线 发表于 2020-7-1 18:02
如果不是消防的备用照明,不需要用耐火电缆,这里的备用照明应该不是消防的吧?
谢谢,还有非消防备用照明吗?出自哪条规范,我还没注意到呢! x01oct 发表于 2020-7-1 18:35
要看备用照明是干什么用的,我记不太清楚了,厂房的一些备用照明好像不是消防用的。
您第二条的A型应急 ...
谢谢,还有非消防备用照明吗?出自哪条规范,我还没注意到呢! swdswd 发表于 2020-7-1 20:08
属于非消防负荷,按正常照明的10%设备用照明,最简单的方法是用自帶电池灯並作为正常照明的一部分
用自带蓄电池灯具合适还是用发电机合适呢,厂区已经有发电机了。 轻云舟 发表于 2020-7-1 20:36
用自带蓄电池灯具合适还是用发电机合适呢,厂区已经有发电机了。
有个转換t的问题,如15~30S不滿足工艺要求,则应有蓄电池 swdswd 发表于 2020-7-1 21:31
有个转換t的问题,如15~30S不滿足工艺要求,则应有蓄电池
好的,谢谢! 1.厂区有发电机,厂房的照明配电柜做双切,整个厂房照明都采用双电源,都作为备用照明。这样做的话是不是所有的照明线路都采用耐火电缆?
可以的,线路不需要耐火 2.每个房间都设置A型应急照明灯作为备用照明。
照度很难到达,而且这里的备用照明,不是消防备用照明,不得接到应急疏散照明系统里去 如果厂房小,可以全备用 如果厂房面积大,把不少于10%灯具作为备用照明,设置备用照明配电箱,一路接发电机,一路接市电,双切后供电 非消防备用照明作法可以参考图集19D702-7相关部分作法
页:
[1]
2