账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12319|回复: 16

[求助] 求助关于利用正常照明做备用照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-7-1 17:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在要做一个洁净厂房,厂房内分格比较多,根据规范要求做备用照明,照度要求能够满足必要活动和操作,而且宜利用正常照明的一部分作为备用照明。那我如何做合适呢?
1.厂区有发电机,厂房的照明配电柜做双切,整个厂房照明都采用双电源,都作为备用照明。这样做的话是不是所有的照明线路都采用耐火电缆?
2.每个房间都设置A型应急照明灯作为备用照明。
3.每个房间利用正常照明的一、两盏灯作为备用照明,备用电源是发电机。
我感觉规范的意思是第三种,但实际操作起来是不是走线非常复杂?因为消防线路要独立。我比较倾向第一种做法,这里向大家请教下该如何做,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-1 18:02:32 | 显示全部楼层
如果不是消防的备用照明,不需要用耐火电缆,这里的备用照明应该不是消防的吧?
     
发表于 2020-7-1 18:35:46 | 显示全部楼层
要看备用照明是干什么用的,我记不太清楚了,厂房的一些备用照明好像不是消防用的。

您第二条的A型应急照明,也不是备用照明
     
发表于 2020-7-1 20:08:37 | 显示全部楼层
属于非消防负荷,按正常照明的10%设备用照明,最简单的方法是用自帶电池灯並作为正常照明的一部分
     
发表于 2020-7-1 20:17:59 | 显示全部楼层
如市电失电,因无照明而可能误操作造成设备损坏、重大经济损失,有的可能发生火灾、爆炸、中毒等等,则应设专用备用照明箱(市电供电与柴油机供电,並加EPS)
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:34:03 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-7-1 18:02
如果不是消防的备用照明,不需要用耐火电缆,这里的备用照明应该不是消防的吧?

谢谢,还有非消防备用照明吗?出自哪条规范,我还没注意到呢!
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:35:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-1 18:35
要看备用照明是干什么用的,我记不太清楚了,厂房的一些备用照明好像不是消防用的。

您第二条的A型应急 ...

谢谢,还有非消防备用照明吗?出自哪条规范,我还没注意到呢!
     
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:36:50 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-1 20:08
属于非消防负荷,按正常照明的10%设备用照明,最简单的方法是用自帶电池灯並作为正常照明的一部分

用自带蓄电池灯具合适还是用发电机合适呢,厂区已经有发电机了。
     
发表于 2020-7-1 21:31:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-7-1 20:36
用自带蓄电池灯具合适还是用发电机合适呢,厂区已经有发电机了。

有个转換t的问题,如15~30S不滿足工艺要求,则应有蓄电池
     
 楼主| 发表于 2020-7-2 08:14:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-1 21:31
有个转換t的问题,如15~30S不滿足工艺要求,则应有蓄电池

好的,谢谢!
发表于 2020-7-2 09:02:29 | 显示全部楼层
1.厂区有发电机,厂房的照明配电柜做双切,整个厂房照明都采用双电源,都作为备用照明。这样做的话是不是所有的照明线路都采用耐火电缆?
可以的,线路不需要耐火
发表于 2020-7-2 09:05:55 | 显示全部楼层
2.每个房间都设置A型应急照明灯作为备用照明。
照度很难到达,而且这里的备用照明,不是消防备用照明,不得接到应急疏散照明系统里去
发表于 2020-7-2 09:13:17 | 显示全部楼层
如果厂房小,可以全备用
发表于 2020-7-2 09:14:52 | 显示全部楼层
如果厂房面积大,把不少于10%灯具作为备用照明,设置备用照明配电箱,一路接发电机,一路接市电,双切后供电
     
发表于 2020-7-2 10:23:19 | 显示全部楼层
非消防备用照明作法可以参考图集19D702-7相关部分作法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则