侬人间四月天 发表于 2020-6-24 10:40:35

湿式报警阀是否需要接入FAS系统

按照14X505-1接压力开关就行了吧。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 10:51:07

是湿式报警阀前的信号阀

x01oct 发表于 2020-6-24 10:56:05

2#楼已经回答了。。。。。

jinder 发表于 2020-6-24 11:39:41

本帖最后由 jinder 于 2020-6-24 11:51 编辑

湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前后各一个,我这里习惯是湿式报警阀组里面有:两个信号阀+一个压力开关。
所以结论是每个湿式报警阀组配置3个 I 模块

侬人间四月天 发表于 2020-6-24 12:02:21

jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

准确来说 应该是湿式报警阀组吧;可以理解为一个湿式报警阀组接三个模块,但湿式报警阀本身不接入FAS,是这样吗

侬人间四月天 发表于 2020-6-24 12:03:59

jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

你改成阀组了,那就应该没事了{:1_438:}

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 14:12:38

jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

我遇到过的,有前后信号阀的,有只有一个的,你清不清楚为何有这个差别?

jinder 发表于 2020-6-24 20:03:39

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 14:12
我遇到过的,有前后信号阀的,有只有一个的,你清不清楚为何有这个差别?

主要是为了检修。

一生何求 发表于 2020-6-25 08:38:14

压力开关不需要报警联动就能启动喷淋泵。只是压力开关的动作信号、湿式报警阀前后的信号阀的状态信号接入报警系统