账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6913|回复: 8

[问题探讨] 湿式报警阀是否需要接入FAS系统

[复制链接]
发表于 2020-6-24 10:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照14X505-1  接压力开关就行了吧。
1.png
2.png
3.png
发表于 2020-6-24 10:51:07 | 显示全部楼层
是湿式报警阀前的信号阀
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-24 10:56:05 | 显示全部楼层
2#楼已经回答了。。。。。
     
发表于 2020-6-24 11:39:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 jinder 于 2020-6-24 11:51 编辑

湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前后各一个,我这里习惯是湿式报警阀组里面有:两个信号阀+一个压力开关。
所以结论是每个湿式报警阀组配置3个 I 模块
 楼主| 发表于 2020-6-24 12:02:21 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

准确来说 应该是湿式报警阀组吧;可以理解为一个湿式报警阀组接三个模块,但湿式报警阀本身不接入FAS,是这样吗
 楼主| 发表于 2020-6-24 12:03:59 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

你改成阀组了,那就应该没事了
发表于 2020-6-24 14:12:38 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2020-6-24 11:39
湿式报警阀组里面的信号阀,以及压力开关都需要接入 I 模块。
而这个信号阀需要和你们水专业核实是否阀前 ...

我遇到过的,有前后信号阀的,有只有一个的,你清不清楚为何有这个差别?
     
发表于 2020-6-24 20:03:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 14:12
我遇到过的,有前后信号阀的,有只有一个的,你清不清楚为何有这个差别?

主要是为了检修。
     
发表于 2020-6-25 08:38:14 | 显示全部楼层
压力开关不需要报警联动就能启动喷淋泵。只是压力开关的动作信号、湿式报警阀前后的信号阀的状态信号接入报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则