TNS 发表于 2020-6-12 16:56:42

暗装双电源配电箱,最大尺寸可以做到多大?

箱体长宽高分别不超过多少可以暗装?哪里可以查到依据?谢谢!

树欲静而风不止 发表于 2020-6-12 17:16:05

多大都可以暗装,宽度大于500做过梁

swdswd 发表于 2020-6-13 06:40:23

如为承重墻,不论大小所需尺寸要经结构专业同意

x01oct 发表于 2020-6-13 15:25:07

多大都能暗装,但是要看暗装有没有必要

TNS 发表于 2020-6-15 09:17:09

谢谢各位!有没有图集或者其他实例?设计深度图样以1.2米高为界。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 09:30:06

TNS 发表于 2020-6-15 09:17
谢谢各位!有没有图集或者其他实例?设计深度图样以1.2米高为界。

箱体过大,没有暗装的必要了,进出线路也不好处理(一面墙都快掏空了)

TNS 发表于 2020-6-15 10:46:08

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 09:30
箱体过大,没有暗装的必要了,进出线路也不好处理(一面墙都快掏空了)

有难言之隐哈哈

TNS 发表于 2020-6-19 23:51:27

再问一下。施耐德万高CB级的双电源转换开关,在其上端电源进线处,还要加两个隔离开关吗?本身就是带两个隔离功能的塑壳断路器组成,打到中间位置强制断开两路电源,ATSE本身不就是有隔离功能了?

x01oct 发表于 2020-6-20 09:53:15

TNS 发表于 2020-6-19 23:51
再问一下。施耐德万高CB级的双电源转换开关,在其上端电源进线处,还要加两个隔离开关吗?本身就是带两个隔 ...

1.CB级的少用
2.ATSE需要更换

TNS 发表于 2020-6-21 12:23:23

x01oct 发表于 2020-6-20 09:53
1.CB级的少用
2.ATSE需要更换

谢谢哈。但我觉得目前风靡的ATSE前端加隔离的原因,不是因为ATSE本身需要更换,而是零位能否安全地隔离两条进线的电源。