[求助] 暗装双电源配电箱,最大尺寸可以做到多大?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-12 16:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱体长宽高分别不超过多少可以暗装?哪里可以查到依据?谢谢!
发表于 2020-6-12 17:16:05 | 显示全部楼层
多大都可以暗装,宽度大于500做过梁
     
发表于 2020-6-13 06:40:23 | 显示全部楼层
如为承重墻,不论大小所需尺寸要经结构专业同意
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-13 15:25:07 | 显示全部楼层
多大都能暗装,但是要看暗装有没有必要
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:17:09 | 显示全部楼层
谢谢各位!有没有图集或者其他实例?设计深度图样以1.2米高为界。
发表于 2020-6-15 09:30:06 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2020-6-15 09:17
谢谢各位!有没有图集或者其他实例?设计深度图样以1.2米高为界。

箱体过大,没有暗装的必要了,进出线路也不好处理(一面墙都快掏空了)
     
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:46:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 09:30
箱体过大,没有暗装的必要了,进出线路也不好处理(一面墙都快掏空了)

有难言之隐哈哈

点评

箱体太大还要暗装,墙体得多厚才行?箱体背面应有不少于100mm的防火隔断  发表于 2020-6-15 17:49
     
 楼主| 发表于 2020-6-19 23:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
再问一下。施耐德万高CB级的双电源转换开关,在其上端电源进线处,还要加两个隔离开关吗?本身就是带两个隔离功能的塑壳断路器组成,打到中间位置强制断开两路电源,ATSE本身不就是有隔离功能了?
     
发表于 2020-6-20 09:53:15 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2020-6-19 23:51
再问一下。施耐德万高CB级的双电源转换开关,在其上端电源进线处,还要加两个隔离开关吗?本身就是带两个隔 ...

1.CB级的少用
2.ATSE需要更换
     
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:23:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-20 09:53
1.CB级的少用
2.ATSE需要更换

谢谢哈。但我觉得目前风靡的ATSE前端加隔离的原因,不是因为ATSE本身需要更换,而是零位能否安全地隔离两条进线的电源。