消防应急照明回路敷设
某厂房,依照HGT-20508-2014,车间控制室应设应急照明。可是控制室面积不大,单设集中电源感觉不太合理,且离生产车间15M,生产车间内已有集中电源。现考虑从生产车间引来一路回路,该如何敷设? 穿钢管埋地敷设过来 树欲静而风不止 发表于 2020-6-11 10:56穿钢管埋地敷设过来
我同事刚解释说,依规范,所有建筑物进线都应设有箱子(开关)保护,所以单纯从另一单体建筑引进消防应急照明回路行不通,还是得设集中电源。这本规范我不知道,他也忘了。树总有印象吗? 从您说的规范来看,我理解此应急照明应是备用照明的意思,其条文解释也是引用的50034
x01oct 发表于 2020-6-11 11:44
从您说的规范来看,我理解此应急照明应是备用照明的意思,其条文解释也是引用的50034
嗯,就不设应急照明了;可某些《GB 51309-2018》中提到的地上小单体,需设应急照明,能否直接从另一单体直接引入回路呢? 是备用照明,正常照明灯选自带电池型即可 侬人间四月天 发表于 2020-6-11 12:06
嗯,就不设应急照明了;可某些《GB 51309-2018》中提到的地上小单体,需设应急照明,能否直接从另一单体 ...
呃,我不是这个意思
消防应急照明,应当按51309来设计
我认为您1楼写的规范里说的应急照明,实际上是备用照明,应按备用照明来处理。 x01oct 发表于 2020-6-11 15:27
呃,我不是这个意思
消防应急照明,应当按51309来设计
按备用照明处理了{:1_439:};实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接从另一单体直接引来回路,可能我表述不清吧 侬人间四月天 发表于 2020-6-11 16:25
按备用照明处理了;实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接 ...
问题不大 侬人间四月天 发表于 2020-6-11 16:25
按备用照明处理了;实际上我想问的是比如地上配电室 ,或者水泵房,它们需要应急照明,能否直接 ...
我是建议就地处理,比如就地设置A型集中电源什么的,不要从其他楼的A型电源直接接 侬人间四月天 发表于 2020-6-11 11:35
我同事刚解释说,依规范,所有建筑物进线都应设有箱子(开关)保护,所以单纯从另一单体建筑引进消防应急 ...
你说的这个是市电电源进线应该执行的,集中电源应急照明是24v/36v直流,完全可以不理这一条规定。
页:
[1]