二级负荷设置单台变压器+柴发供电方案是否可行?
二级消防负荷末端切换一路来自变压器母线,另外一路引自柴发,来自柴发的电源处于冷备用状态,是否规范要求? 规范没有提,技术措施上有过要求 柴发基本都是冷备用吧,难道发电机平时一直开机着?冷备用在两边都是变压器时,会有这种说法,低峰电时,为了运行效率,一台变压器高压侧是合闸的,另一台高压侧是分闸的,这个时候是冷备用。更有甚者,用户侧的上级变电站的出线侧,一段合闸,一段分闸。 hastings 发表于 2020-6-10 10:22柴发基本都是冷备用吧,难道发电机平时一直开机着?冷备用在两边都是变压器时,会有这种说法,低峰电时,为 ...
柴发不开,也可以热备用,双切供电 一级负荷这样做都满足要求。
不过较真起来是否能冷备用,就有点啰嗦了。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.17 消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
1 双路电源自动切换时间不应大于2s;
2 当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。 wangguichao66 发表于 2020-6-10 10:51
一级负荷这样做都满足要求。
不过较真起来是否能冷备用,就有点啰嗦了。
消防给水及消火栓系统技术规范 G ...
这个“内燃机动力”包括? 树欲静而风不止 发表于 2020-6-10 10:29
柴发不开,也可以热备用,双切供电
树总,你们遇到这种情况,二级负荷,如果设置柴发的话,是设两台变压器还是一台变压器? 树欲静而风不止 发表于 2020-6-10 11:02
这个“内燃机动力”包括?
我猜树总的意思是不是这个专指柴油消防水泵,
但从双电源切换这个前提来看,我理解的是指柴油发电机吧。
欢迎大家指教! neulgg 发表于 2020-6-10 11:07
树总,你们遇到这种情况,二级负荷,如果设置柴发的话,是设两台变压器还是一台变压器?
有柴发,一台变压器就够了 不过《建筑设计防火规范》10.1.4说的很清楚,柴油发电机采用自动启动能保证30S内供电就满足消防一二级负荷要求。 wangguichao66 发表于 2020-6-10 11:10
我猜树总的意思是不是这个专指柴油消防水泵,
但从双电源切换这个前提来看,我理解的是指柴油发电机吧。 ...
建规要求柴发30S,按这个要求就不行了 树欲静而风不止 发表于 2020-6-10 11:12
有柴发,一台变压器就够了
就是这样吧 ,母线处设置双切,树总
本帖最后由 libocai 于 2020-6-10 11:41 编辑
wangguichao66 发表于 2020-6-10 11:10
我猜树总的意思是不是这个专指柴油消防水泵,
但从双电源切换这个前提来看,我理解的是指柴油发电机吧。 ...
要是这个包含柴发在里面,除了医疗建筑,其他项目都违反规范了。好可怕。。。 树欲静而风不止 发表于 2020-6-10 11:12
有柴发,一台变压器就够了
技术措施里面没有单台变压器的方案, 发生火灾时自动启动发动机。