《建筑设计防火规范》要求:柴油发电机在主电源断电后30S内自动启动就行。没有发电机一直开机的,费不起那 ...
发电机平常肯定是关的,表达的主要意思是说,末端双回路电缆是否有规范要求均带电! 双电源可以是同一变电站的不同母线出两回线路(前提是上一电压等级为两路进线);或不同变电站出两回线路。这种情况下,末端电缆均可能带电,但输出只能一路电源。规范好像没有明确规定 neulgg 发表于 2020-6-10 11:33
就是这样吧 ,母线处设置双切,树总
不是这个意思,是发电机下面的应急母线,是双切后供电的 不做热备的话,消防设备电源监控系统会一直报警。
还有技术措施上的说法,冷备时电缆长期不通电,突然通电使用时很可能因受潮、物理损伤等原因合不上闸;如果是热备,电缆短路、断路、损坏平时就能尽早发现尽早维修。 配四P75,表2.4-8第二行:
liuex 发表于 2020-6-10 17:11
不做热备的话,消防设备电源监控系统会一直报警。
还有技术措施上的说法,冷备时电缆长期不通电,突然通电 ...
嗯,技术措施上的这个说法是在哪里?找了好半天没找到 本帖最后由 liuex 于 2020-6-10 18:26 编辑
neulgg 发表于 2020-6-10 17:56
嗯,技术措施上的这个说法是在哪里?找了好半天没找到
呃,我以前做的一个项目柴发冷备被审图专家提了,电话沟通时专家这么给我解释的,说是技术措施上的要求,我也没有细查。
补充:刚查了技术措施2009版,4.2.10第10款要求热备,未解释原因。
liuex 发表于 2020-6-10 18:22
呃,我以前做的一个项目柴发冷备被审图专家提了,电话沟通时专家这么给我解释的,说是技术措施上的要求, ...
技术措施不可以当图审依据吧 chipy 发表于 2020-6-10 19:23
技术措施不可以当图审依据吧
可以作为建议修改 哥们最后你这个方案怎么定的? 树欲静而风不止 发表于 2020-6-10 16:14
不是这个意思,是发电机下面的应急母线,是双切后供电的
如果是二级消防电源,消防电源得双回路供电,那消防双回路都从发电机后的应急母线引出么?