请教各位双电缆进线,各自有开关,是否可行,是否需要保护切换装置

如题,请教各位,谢谢!!!

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:06:01

图纸,发上来给各位。。。

x01oct 发表于 2020-6-8 14:06:21

各自进线开关,需要有防止并列的措施

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:09:44

x01oct 发表于 2020-6-8 14:06
各自进线开关,需要有防止并列的措施

这个是不是同低压配电柜的配电方式,只是中间缺少一个防止并列的措施?

swdswd 发表于 2020-6-8 14:11:18

不能这样接线要设一个ATSE

swdswd 发表于 2020-6-8 14:12:22

您这供电是作什么用的?

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15:43

swdswd 发表于 2020-6-8 14:12
您这供电是作什么用的?

这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

swdswd 发表于 2020-6-8 14:18:35

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

那就上、下各自分开供电

x01oct 发表于 2020-6-8 14:20:21

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。

那不行,要分开

树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:20:41

关键是你电源端是什么情况,如果是两路电源,就并列供电了

树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:22:26

如果是一路电源,没有必要这样搞

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:24:52

树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:22
如果是一路电源,没有必要这样搞

这图也不是我们出的,是施工单位自己弄的竣工图,原因是甲方后期自己增加了一些负荷,施工单位就再原设计的电箱里,增加了一路电缆,提供容量。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:29:11

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:24
这图也不是我们出的,是施工单位自己弄的竣工图,原因是甲方后期自己增加了一些负荷,施工单位就再原设计 ...

虽然规范是不容许的,但留点余量,实际使用还是可以的,电缆截面小,电阻大,流过的电流小

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:31:02

x01oct 发表于 2020-6-8 14:20
那不行,要分开

而且她是再照明箱里,增加了室外机功率,也不应该共箱。我主要对这种系统不熟悉,我们院里一般不做低压配电柜的设计。我个人理解,就是觉得如果一个断路器故障闭合,如果没有一些防护措施,那不是所有负荷都加载到另一个断路器和电缆上了?那肯定会出问题。

geniushzw 发表于 2020-6-8 14:32:28

树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:29
虽然规范是不容许的,但留点余量,实际使用还是可以的,电缆截面小,电阻大,流过的电流小

就是树总,我对这块不太熟悉。这种配电方式,如果一个断路器故障闭合后,是不是所有的负荷都加载到另一个断路器和电缆上了?这样如果没有保护措施,是不是就出问题了?