就是树总,我对这块不太熟悉。这种配电方式,如果一个断路器故障闭合后,是不是所有的负荷都加载到另一个 ...
一个开关调了,另一个开关必调,保护电缆 树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:35
一个开关调了,另一个开关必调,保护电缆
明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛 geniushzw 发表于 2020-6-8 14:36
明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛
为啥要同一动作? 游击队干的! 树欲静而风不止 发表于 2020-6-8 14:37
为啥要同一动作?
就是一个开关跳,另一个也一起跳的意思{:1_438:} 要防止并列,检修安全 geniushzw 发表于 2020-6-8 14:36
明白了,就是还是需要一个能保证开关同一动作的保护装置的。树总有这个装置的名称,或者模板分享一下嘛
肯定不能这样作的,要增加容量,可用同S的电缆並联,或換一根大S的电缆,用一个开关就行了 swdswd 发表于 2020-6-8 21:16
肯定不能这样作的,要增加容量,可用同S的电缆並联,或換一根大S的电缆,用一个开关就行了
我直接让他们增设箱子了,只是对于这个保护装置我不了解想学习下。 geniushzw 发表于 2020-6-8 14:15
这不是我设计的,是施工单位,可能是为了再原有的电箱上,增加容量,所以并了一根电缆进来。。
如果这样中间的母线要打断 相当于增加一个配电箱 否则增加的电缆就要满足所有负荷的容量 这时候再把两个进线开关换成ATS不过这样就比换开关和换电缆成本还要高了 为什么不直接增大进线截面和进线开关额定电流??? 把原来的开关导线换掉,干这么复杂做什么? geniushzw 发表于 2020-6-23 10:12
我直接让他们增设箱子了,只是对于这个保护装置我不了解想学习下。
放心,没有这种保护装置 yeling 发表于 2020-6-23 11:40
放心,没有这种保护装置
{:1_438:}好的好的