室内滑雪场需要设置火灾报警系统么?
看到建筑电气的一篇文章有感。大型室内滑雪场火灾自动报警系统的设置探讨。滑雪场内常年温度持在 - 5~- 3 ℃ 之间。可能发生火灾么?这样卫生间、游泳池是不是也要设置火灾报警系统?
请大家指教。 环境特征分析:滑雪准备区:供初学者练习、戏雪,供非初学者热身,本区有宣传品、装饰品等,缓 冲区、滑雪区有的馆有装饰品,有的没有,三个区是一个防火分区,淮备区一般有消防水炮,排烟风机,故设FAS 对滑雪区无装饰品等者,至少应有业务广播兼火灾应急广播 swdswd 发表于 2020-6-7 11:41
环境特征分析:滑雪准备区:供初学者练习、戏雪,供非初学者热身,本区有宣传品、装饰品等,缓 冲区、滑雪 ...
谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度,是否可以不设置的?另外,三个区,一个防火分区,如果一个区,如滑雪区没有装饰品,该区是否可以不设置呢? chipy 发表于 2020-6-7 15:13
谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度, ...
如你所说的滑雪区,可以不设,但至少要有业务广播兼火灾应急广播(这很容易办到,因为这类建筑要求设公共广播系统) chipy 发表于 2020-6-7 15:13
谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度, ...
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 类但属一个防火分区,FAS方案同上 swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...
上述方案一般暖通专业设档烟垂壁 swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...
另外类似的例子,泳池周围,泳池周边的休息区,一般设置FAS,泳池上方可以不设置。 chipy 发表于 2020-6-7 18:29
另外类似的例子,泳池周围,泳池周边的休息区,一般设置FAS,泳池上方可以不设置。
座位>3000或有机械排烟系统,泳池周围设即可,但照明系统设电气火灾监控! swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...
工业项目,仅在丙类区域设置火灾报警相关设备,丁类区域不设置 如果按照公共建筑要求,需要设置火灾自动报警系统。滑雪场虽然温度低,但可燃物也不少,人员衣物、围巾口罩线帽等织物、打火机等都可能致燃。看当地消防部门怎么界定建筑性质 按照这样,室内滑冰场 是否需要设置FAS系统?