账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7473|回复: 11

[问题探讨] 室内滑雪场需要设置火灾报警系统么?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-5 17:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到建筑电气的一篇文章有感。大型室内滑雪场火灾自动报警系统的设置探讨。
滑雪场内常年温度持在 - 5~- 3 ℃ 之间。可能发生火灾么?这样卫生间、游泳池是不是也要设置火灾报警系统?
请大家指教。
     
发表于 2020-6-7 11:41:07 | 显示全部楼层
环境特征分析:滑雪准备区:供初学者练习、戏雪,供非初学者热身,本区有宣传品、装饰品等,缓 冲区、滑雪区有的馆有装饰品,有的没有,三个区是一个防火分区,淮备区一般有消防水炮,排烟风机,故设FAS
     
发表于 2020-6-7 11:43:43 | 显示全部楼层
对滑雪区无装饰品等者,至少应有业务广播兼火灾应急广播
     
 楼主| 发表于 2020-6-7 15:13:59 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-7 11:41
环境特征分析:滑雪准备区:供初学者练习、戏雪,供非初学者热身,本区有宣传品、装饰品等,缓 冲区、滑雪 ...

谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度,是否可以不设置的?另外,三个区,一个防火分区,如果一个区,如滑雪区没有装饰品,该区是否可以不设置呢?
     
发表于 2020-6-7 16:17:21 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-7 15:13
谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度, ...

如你所说的滑雪区,可以不设,但至少要有业务广播兼火灾应急广播(这很容易办到,因为这类建筑要求设公共广播系统)
     
发表于 2020-6-7 16:28:03 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-7 15:13
谢谢回复,准备区易燃物品比较多,应该设。滑雪区正常很少的装饰品,旗子 之类。正常情况下温度低于0度, ...

后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 类但属一个防火分区,FAS方案同上
     
发表于 2020-6-7 16:29:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...

上述方案一般暖通专业设档烟垂壁
     
 楼主| 发表于 2020-6-7 18:29:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...

另外类似的例子,泳池周围,泳池周边的休息区,一般设置FAS,泳池上方可以不设置。
     
发表于 2020-6-7 22:49:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-6-7 18:29
另外类似的例子,泳池周围,泳池周边的休息区,一般设置FAS,泳池上方可以不设置。

座位>3000或有机械排烟系统,泳池周围设即可,但照明系统设电气火灾监控!
     
发表于 2020-6-8 15:26:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-7 16:28
后一个问题:打个比方,一个工业厂房分三个区,一个区火灾危险性为丙类(大于1500m2的电子类等)其余为丁 ...

工业项目,仅在丙类区域设置火灾报警相关设备,丁类区域不设置
     
发表于 2020-6-8 17:41:19 | 显示全部楼层
如果按照公共建筑要求,需要设置火灾自动报警系统。滑雪场虽然温度低,但可燃物也不少,人员衣物、围巾口罩线帽等织物、打火机等都可能致燃。看当地消防部门怎么界定建筑性质
     
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:04:11 | 显示全部楼层
按照这样,室内滑冰场 是否需要设置FAS系统?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则