金属屋面防雷
雷规规定:金属屋面利用屋面做接闪器,金属板下面无易燃物品时。。。。有易燃物品时。。。。如何理解这个金属板下面的易燃物?
按条文说明的说法,非易燃且选用高级别的阻燃类别。
我这边要求保温板都是A级阻燃的,显然是符合要求的,但是不知道B1级或其他B级是否满足要求。此规定是由于当年央视大楼着火而强制执行的,但是由于基本上电气专业不太关注这些阻燃级别,有时候会忽略,我经常是会问问建筑专业,口头上的。 与火灾危险类别匹配,如丙类厂房如有易燃物品,则加接闪帶 戍类厂房,如机加车间有机油吧,机油属易燃物,着火了,但车间火不会延燃,故不要求加接闪帶 x01oct 发表于 2020-6-3 19:40
按条文说明的说法,非易燃且选用高级别的阻燃类别。
我这边要求保温板都是A级阻燃的,显然是符合要求的 ...
这里有两个理解,一个是板下面那一层本身是不是易燃,一个是厂房里是不是有易燃物(楼下的就是这么理解的{:1_428:}) swdswd 发表于 2020-6-3 22:11
与火灾危险类别匹配,如丙类厂房如有易燃物品,则加接闪帶
有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解? 我们甲乙类的都给做上贴装避雷带 轻云舟 发表于 2020-6-4 08:56
我们甲乙类的都给做上贴装避雷带
丙类为何不做? 树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:28
有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解?
生产的东西不跟金属屋面贴临,不是直接受雷击影响啊。 防雷规范GB 50057-2010 5.2.7条文说明:“近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。 树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:26
这里有两个理解,一个是板下面那一层本身是不是易燃,一个是厂房里是不是有易燃物(楼下的就是这么理解的 ...
我理解是板下那层本身是不易燃的,与厂房里面无关 树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:28
有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解?
不管夾层是什么阻燃级,4mm以下钢板,雷击時整体屋面板是要击穿的,故应为屋面板下否有易燃物品