雷规规定:金属屋面利用屋面做接闪器,金属板下面无易燃物品时。。。。有易燃物品时。。。。
如何理解这个金属板下面的易燃物?
     
发表于 2020-6-3 19:40:07 | 显示全部楼层
按条文说明的说法,非易燃且选用高级别的阻燃类别。

我这边要求保温板都是A级阻燃的,显然是符合要求的,但是不知道B1级或其他B级是否满足要求。此规定是由于当年央视大楼着火而强制执行的,但是由于基本上电气专业不太关注这些阻燃级别,有时候会忽略,我经常是会问问建筑专业,口头上的。
     
发表于 2020-6-3 22:11:34 | 显示全部楼层
与火灾危险类别匹配,如丙类厂房如有易燃物品,则加接闪帶
     
发表于 2020-6-3 22:20:01 | 显示全部楼层
戍类厂房,如机加车间有机油吧,机油属易燃物,着火了,但车间火不会延燃,故不要求加接闪帶
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:26:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-3 19:40
按条文说明的说法,非易燃且选用高级别的阻燃类别。

我这边要求保温板都是A级阻燃的,显然是符合要求的 ...

这里有两个理解,一个是板下面那一层本身是不是易燃,一个是厂房里是不是有易燃物(楼下的就是这么理解的
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-4 08:28:48 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-6-3 22:11
与火灾危险类别匹配,如丙类厂房如有易燃物品,则加接闪帶

有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解?
     
发表于 2020-6-4 08:56:25 | 显示全部楼层
我们甲乙类的都给做上贴装避雷带
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:59:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-6-4 08:56
我们甲乙类的都给做上贴装避雷带

丙类为何不做?
     
发表于 2020-6-4 10:18:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:28
有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解?

生产的东西不跟金属屋面贴临,不是直接受雷击影响啊。
     
发表于 2020-6-4 11:11:45 | 显示全部楼层
防雷规范GB 50057-2010 5.2.7条文说明:“近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。
     
发表于 2020-6-4 11:27:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:26
这里有两个理解,一个是板下面那一层本身是不是易燃,一个是厂房里是不是有易燃物(楼下的就是这么理解的 ...

我理解是板下那层本身是不易燃的,与厂房里面无关
     
发表于 2020-6-4 13:53:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 08:28
有的说是金属板下面那一层是不是易燃,您怎么理解?

不管夾层是什么阻燃级,4mm以下钢板,雷击時整体屋面板是要击穿的,故应为屋面板下否有易燃物品