swdswd 发表于 2020-6-5 16:11:13

chaoxy119 发表于 2020-6-5 16:09
非常感谢您的多次回复,终于搞明白了

客气,相互学习共同提高!

白云悠悠 发表于 2020-6-9 16:36:44

本帖最后由 白云悠悠 于 2020-6-9 16:38 编辑

反正中性线不会有电,零线可能带电,五线制,断路开关用4p明显无脑安全吧?

zcskiller 发表于 2024-10-16 14:25:01

chaoxy119 发表于 2020-6-5 14:48
突然发现是我理解错了。请看一下Uf是否如图中所示,我仅着眼于N带Uf,但是PE同样带走Uf。我这么理解没问题 ...

没看明白,PE线怎么会同样带Uf呢?N和PE是分开的,距离中心点接地点可能很远,PE线和N线之间的电压就应该是Uf,至少不会一样,即使现场有等电位连接,N线和PE之间总会有电压,还可能挺大。

zcskiller 发表于 2024-10-16 14:29:15

hastings 发表于 2020-6-3 20:21
你的脚和另一只手也是Uf,所以,不触电。

如果中性点接地点不在这个建筑内,这时接触N线的手与另一只手、脚之间是不是就有电压了,和PE线之间也有电压,这时不就出现电击了?