配电箱出线回路上只有一个回路,进线回路的开关一定要有选择性吗
水泵房消防泵110kW,出线用了320的开关,进线一定是400的吗?一直感觉很奇怪 有二回出线还是要有选择性的 進线复杂了,用400Apc级ATSE即可 进线側保护由上级出线MCCB保护 AC箱又多了一次配电,一用一备回路均应分别直接从ATSE后引接 进线到底是PC还是CB级的 双切后面再加个开关,容易被图审提,该开关一旦故障,两回路都没有意义了 回路上只有一个回路,进线回路的开关不用考虑选择性 这个位置为啥要用矿物绝缘电缆,耐火加钢管就行,还怕烧到泵房了 这图问题多多啊~~1.ATS应该是PC级的
2.ATS后面不应加一个断路器,原因见7#楼
3.喷淋泵几乎没有自带控制箱的
4.喷淋泵的供电电缆双拼,没有任何意义,出线用7*120,那进线为什么不能用120的?或者150的?为什么要双拼?
5.110kW的,7*120不对,用70或95的就够了
6.巡检柜呢?
7.机械应急启动呢? 应该有流量开关的启泵线路 7*120不对,用7*70 感谢各位大佬的意见,谢谢 咨询下各位,为什么采用7x70的线缆,图集上的这个电源回路/启动转换回路,是什么含义。