[求助] 配电箱出线回路上只有一个回路,进线回路的开关一定要有选择性吗

[复制链接]
     
发表于 2020-5-28 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵房消防泵110kW,出线用了320的开关,进线一定是400的吗?一直感觉很奇怪
TIM截图20200528205048.png
     
发表于 2020-5-28 23:02:24 | 显示全部楼层
有二回出线还是要有选择性的
     
发表于 2020-5-28 23:03:50 | 显示全部楼层
進线复杂了,用400Apc级ATSE即可
     
发表于 2020-5-28 23:30:00 | 显示全部楼层
进线側保护由上级出线MCCB保护
     
发表于 2020-5-29 06:18:58 | 显示全部楼层
AC箱又多了一次配电,一用一备回路均应分别直接从ATSE后引接
发表于 2020-5-29 08:19:52 | 显示全部楼层
进线到底是PC还是CB级的
发表于 2020-5-29 08:20:52 | 显示全部楼层
双切后面再加个开关,容易被图审提,该开关一旦故障,两回路都没有意义了
发表于 2020-5-29 08:22:43 | 显示全部楼层
回路上只有一个回路,进线回路的开关不用考虑选择性
发表于 2020-5-29 08:24:04 | 显示全部楼层
这个位置为啥要用矿物绝缘电缆,耐火加钢管就行,还怕烧到泵房了
     
发表于 2020-5-29 08:28:14 | 显示全部楼层
这图问题多多啊~~
1.ATS应该是PC级的
2.ATS后面不应加一个断路器,原因见7#楼
3.喷淋泵几乎没有自带控制箱的
4.喷淋泵的供电电缆双拼,没有任何意义,出线用7*120,那进线为什么不能用120的?或者150的?为什么要双拼?
5.110kW的,7*120不对,用70或95的就够了
6.巡检柜呢?
7.机械应急启动呢?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-29 08:45:53 | 显示全部楼层
应该有流量开关的启泵线路
发表于 2020-5-29 08:59:46 | 显示全部楼层
7*120不对,用7*70
     
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:50:26 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的意见,谢谢
     
发表于 2020-6-8 14:24:00 | 显示全部楼层
咨询下各位,为什么采用7x70的线缆,图集上的这个电源回路/启动转换回路,是什么含义。
0608.png