swdswd 发表于 2020-5-31 17:41:49

113120 发表于 2020-5-31 13:39
有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢

先进行負荷分类,祘出各类的设备功率pjs=KxPe,Qjs=pjstg      
将各类相加分别乘以相应功率的同时系数即可

swdswd 发表于 2020-5-31 17:43:18

113120 发表于 2020-5-31 13:39
有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢

您可学习一下配四或技术措施等

113120 发表于 2020-6-1 10:35:37

swdswd 发表于 2020-5-31 17:43
您可学习一下配四或技术措施等

非常感谢!

swdswd 发表于 2020-6-1 10:38:44

113120 发表于 2020-6-1 10:35
非常感谢!

客气,相互学习共同提高!

113120 发表于 2020-8-18 14:41:44

本帖最后由 113120 于 2020-8-18 14:51 编辑

swdswd 发表于 2020-5-29 11:13
初设、施设阰段先按需要系数法计算出:计算有功功率、计祘无功功率,如600Kw450Kvar则计算视在功率为二者 ...
您好,请问:最终求变压器容量的650/0.8=812这一步里除以的0.8是变压器的负载率还是功率因数?

swdswd 发表于 2020-8-18 15:48:22

113120 发表于 2020-8-18 14:41
您好,请问:最终求变压器容量的650/0.8=812这一步里除以的0.8是变压器的负载率还是功率因数?

0.8是变压器的负载率

113120 发表于 2020-8-18 16:36:50

swdswd 发表于 2020-8-18 15:48
0.8是变压器的负载率

非常感谢!

大邵_b2Sbo 发表于 2020-8-18 17:38:08

按配四P15页,有负荷计算