113120 发表于 2020-5-31 13:39 有功功率和无功功率怎么算出来的呢?谢谢
使用道具 举报
swdswd 发表于 2020-5-31 17:43 您可学习一下配四或技术措施等
消防应急照明专题帖子汇总
113120 发表于 2020-6-1 10:35 非常感谢!
swdswd 发表于 2020-5-29 11:13 初设、施设阰段先按需要系数法计算出:计算有功功率、计祘无功功率,如600Kw450Kvar则计算视在功率为二者 ...
113120 发表于 2020-8-18 14:41 您好,请问:最终求变压器容量的650/0.8=812这一步里除以的0.8是变压器的负载率还是功率因数?
swdswd 发表于 2020-8-18 15:48 0.8是变压器的负载率