树欲静而风不止 发表于 2020-5-26 15:55
厂家配电箱最高就是700W的容量
为何厂家的就是700,哪里看出来的?
是看的厂家给的产品表,里面配电箱就是700w的。浙江台谊的产品。 LIU19974837 发表于 2020-5-26 16:53
是看的厂家给的产品表,里面配电箱就是700w的。浙江台谊的产品。
灯具自带蓄电池,这个要求就不是太严谨,集中电源倒是可以 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:32
咨询过一些智能疏散灯具厂家,说他们很少生产这样非集中控制的产品
国家在2019年3月开始实行新标了,2.5米以下都要用低压的智能疏散,普通的应急灯还有市场,不过会越来越小,我们现在都开始对普通灯具减少库存了! 树欲静而风不止 发表于 2020-5-26 15:55
厂家配电箱最高就是700W的容量
为何厂家的就是700,哪里看出来的?
分配电箱和集中电源都有一个额定功率,如果要带的灯具接近700W,就不要用700W的配电箱,满额运转的话,使用寿命大大下降。