一直有一个自带电源非集中控制应急灯具控制的疑问
一直有一个疑问,自带电源非集中控制型系统,在火灾确认后,如何控制其配节的所有非持续性照明灯的光源应急点亮,持续性灯具由节电点亮模式转入应急点亮模式?是平时充电,断掉应急照明配电箱主电源(相当于断掉自带蓄电池灯具充电电源)后应急灯具就进入应急点亮模式么,类似以前的猫眼灯断电点亮?
各位大佬,你们咋个做的? 是否是目前新规范情形下A型自带电源非集中控制型灯具自带断电点亮的功能? 可以手动控制启动。无电时自动启动。 zhouke 发表于 2020-5-24 13:50
可以手动控制启动。无电时自动启动。
谢谢?是不是灯具就地可以开关(包括感应开关)控制启动,火灾时只有采取配电箱断掉总开关的“断电点亮方式”? 原来双眼猫头灯这个产品支持这个功能。新的24V,36V A型自带蓄电池型应急灯是否支持此功能?搜索网上产品样本未发现此类灯具说明。 这有什么可疑问的,规范条文中不是写了么?规范P20~21。简单的说,就是切电点亮 非集中控制型系统由正常照明箱供电.火灾時手切正常照明箱电源,应急照明自动点亮 设有FAS区域报警系统的尚应設自动点亮 x01oct 发表于 2020-5-24 14:15
这有什么可疑问的,规范条文中不是写了么?规范P20~21。简单的说,就是切电点亮
谢谢回复。
是的,也许我较真了。
因为现在都是智能灯具,我可能对“同时控制其配节的所有非持续。。。。。。”中的“控制”二字有点上心,担心应急灯具产品还有其他控制方式。 GB51309-2018执行前的智能疏散照明产品样本我是有的,执行后也不清楚产品是否有所调整。 yy1980 发表于 2020-5-24 13:57
谢谢?是不是灯具就地可以开关(包括感应开关)控制启动,火灾时只有采取配电箱断掉总开关的“断电点亮方 ...
非集中控制型灯具可以就地控制,应急照明配电箱上手动启动,无电自动启动。 yy1980 发表于 2020-5-24 17:11
GB51309-2018执行前的智能疏散照明产品样本我是有的,执行后也不清楚产品是否有所调整。
咨询过一些智能疏散灯具厂家,说他们很少生产这样非集中控制的产品 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:32
咨询过一些智能疏散灯具厂家,说他们很少生产这样非集中控制的产品
{:1_452:}谢谢。
这也许是一个问题。设计图上这样表达没有问题,可能没产品来配套 我也有个问题,如果平时仅充电,应急时断电点亮,那平时供电的功率应该怎么计算?之前做了一个非集中的厂房,六路一共带了接近700w的灯具,我看厂家配电箱最高就是700W的容量,那不就不符合80%的要求了吗。 LIU19974837 发表于 2020-5-26 15:42
我也有个问题,如果平时仅充电,应急时断电点亮,那平时供电的功率应该怎么计算?之前做了一个非集中的厂房 ...
厂家配电箱最高就是700W的容量
为何厂家的就是700,哪里看出来的?