树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 11:22:28

厂房防雷接地

一栋厂房,设计的防雷接地是每根柱子接地体用基础梁钢筋或扁钢连成一体。
现场施工情况是,每根柱子都是独立桩基,跨距也很大,现场施工提出不连扁钢了,行不行?

swdswd 发表于 2020-5-22 11:40:36

应连扁钢,並作20mX20m接地网,以形成䓁位面,確保雷击時跨步电压不超标

swdswd 发表于 2020-5-22 11:41:51

以形成等位面確保人身安全

swdswd 发表于 2020-5-22 12:06:11

因为是共用接地,故整個厂房作均衝电位的接地网

yaochaoren 发表于 2020-5-22 13:35:02

《建筑物防雷设计规范》4.4.6条:
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:
1)利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体。
2)柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体。
3)在周围地面以下距地面不小于0.5m深,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.37m2。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:06:37

swdswd 发表于 2020-5-22 11:40
应连扁钢,並作20mX20m接地网,以形成䓁位面,確保雷击時跨步电压不超标

这个有没有规范支持那?

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:07:40

yaochaoren 发表于 2020-5-22 13:35
《建筑物防雷设计规范》4.4.6条:
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的 ...

那按这个,就可以不接了

swdswd 发表于 2020-5-22 14:14:15

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:06
这个有没有规范支持那?

〈雷規〉4.5、6、第二款之3,我们工业与民用建筑都是这样作的

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:20:21

swdswd 发表于 2020-5-22 14:14
〈雷規〉4.5、6、第二款之3,我们工业与民用建筑都是这样作的

但看雷规4.4.6第3条,感觉可以不连(施工现场不想大面积开挖)

swdswd 发表于 2020-5-22 14:23:04

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:06
这个有没有规范支持那?

又见15D502一P7說明7

swdswd 发表于 2020-5-22 14:45:53

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 14:20
但看雷规4.4.6第3条,感觉可以不连(施工现场不想大面积开挖)

因为各种接地是共用接地装置,从保护人身安全,防触电,需进行等电位,所以网格少不了(15D502图册说明)

hastings 发表于 2020-5-22 15:00:16

yaochaoren 发表于 2020-5-22 13:35
《建筑物防雷设计规范》4.4.6条:
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的 ...

需要每根柱子0.5米以下基础内作为接地装置的钢筋长度为:
φ10的为0.37/(10*3.14/1000)=11.8米;
φ16的为0.37/(16*3.14/1000)=7.4米;
不然仍旧得另加接地体。不过作为大基础,肯定满足要求。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 15:14:57

hastings 发表于 2020-5-22 15:00
需要每根柱子0.5米以下基础内作为接地装置的钢筋长度为:
φ10的为0.37/(10*3.14/1000)=11.8米;
φ16 ...

有心了

默契晓黑 发表于 2020-5-31 10:15:20

swdswd 发表于 2020-5-22 11:40
应连扁钢,並作20mX20m接地网,以形成䓁位面,確保雷击時跨步电压不超标

请教20*20的接地网 依据是什么

swdswd 发表于 2020-5-31 11:04:46

默契晓黑 发表于 2020-5-31 10:15
请教20*20的接地网 依据是什么

見15D502一P7说明7
页: [1] 2
查看完整版本: 厂房防雷接地