请教20*20的接地网 依据是什么
电气施工图深度图様DX003接地平面图也是这样作的 hastings 发表于 2020-5-22 15:00
需要每根柱子0.5米以下基础内作为接地装置的钢筋长度为:
φ10的为0.37/(10*3.14/1000)=11.8米;
φ16 ...
请教一下,柱距 要是大于6米的呢 还可以这样做吗? yaochaoren 发表于 2020-5-22 13:35
《建筑物防雷设计规范》4.4.6条:
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的 ...
请教一下这个柱距大部分的柱距都大于6米是不是就不可以了 用扁钢连成一体散流效果更好。钢构屋面再连成一体