菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:40:03

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:19
你就说,规范此处编写有误,技术措施上面就只有300V要求

请问是哪一本技术措施呢

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:45:13

菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:40
请问是哪一本技术措施呢

全国民用建筑工程设计技术措施-电气

菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:51:34

本帖最后由 菜的出彩 于 2020-5-25 16:55 编辑

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:45
全国民用建筑工程设计技术措施-电气
技术措施是09年的呢,GB50116是2013年,GB50116-98版本要求采用不低于250V的导线,在2013版本改成不低于300/500V了呢。

whitepigeon 发表于 2020-5-26 12:43:52

从道理上,只有三相才存在300/500这样1.732倍的电压等级,RVS两根线的只有一种电压等级,所以是300/300,故应该认为这两个是一样的。

菜的出彩 发表于 2020-5-26 16:16:46

whitepigeon 发表于 2020-5-26 12:43
从道理上,只有三相才存在300/500这样1.732倍的电压等级,RVS两根线的只有一种电压等级,所以是300/300,故 ...

RVV软线有300/300V,300/500V两种额定电压,那300/500V的一般用于什么系统呢?

菜的出彩 发表于 2020-5-26 16:19:49

whitepigeon 发表于 2020-5-26 12:43
从道理上,只有三相才存在300/500这样1.732倍的电压等级,RVS两根线的只有一种电压等级,所以是300/300,故 ...

哎,RVS产品标准和实际产品都是写的300/300,规范又要求时300/500,图纸又是标注RVS,这样还需要设计师理解与纠结,感觉很奇怪呢。这个问题以前就应该有人提过的吧,规范是13年的,不知道以前有没有权威的解释。

sh_13131 发表于 2020-11-24 11:45:45

最后有结论吗,最近也碰到质检站验收提出这个问题,然后让设计确认采用300V/300V,因为采购的线缆基本都是300V/300V
页: 1 [2]
查看完整版本: 请教下消防报警一般采用RVS线,它的电压等级是300/300v,但是火灾报警规范要求线缆...