菜的出彩 发表于 2020-5-21 14:43:51

请教下消防报警一般采用RVS线,它的电压等级是300/300v,但是火灾报警规范要求线缆...

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013,第11.1.1点

大部分厂家产品电压等级为300/300V
JB∕T 8734.3-2016 《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》中RVS电压等级为300/300V。

现在的图纸基本都是采用RVS线型,包含厂家销售的产品介绍也是RVS主要用于火灾报警系统图做传输线用,规范要求电压等级为300/500V,请教下这个问题怎么解释呢?谢谢

小菜菜、 发表于 2020-5-21 15:34:54

同问,包括应急照明出线也要求不低于300/500V,但我看好多厂家用电也是RVS~

树欲静而风不止 发表于 2020-5-21 15:50:22

这种低压线路,用线电压500V,完全用不上

hastings 发表于 2020-5-21 16:06:33

对的,分母是三相的线间电压,报警系统没涉及到三相。

swdswd 发表于 2020-5-21 16:42:00

在FAS系统中电源线及信号线U均不超过24V,其线路结构用RVS,绝缘水平满足要求

nicebin 发表于 2020-5-21 17:09:38

真还没注意这个问题。

nicebin 发表于 2020-5-21 17:10:20

原来我们一直都使用的不合规范的电缆 !

小菜菜、 发表于 2020-5-22 09:31:38

树欲静而风不止 发表于 2020-5-21 15:50
这种低压线路,用线电压500V,完全用不上

树总,像应急照明这种通信+电源二总线接线的,RVS应该比BV线好吧?台谊的RVS恒生的BV,可以放心大胆的用RVS吧毕竟规范条文基本一致FAS一直都用着

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 10:57:08

小菜菜、 发表于 2020-5-22 09:31
树总,像应急照明这种通信+电源二总线接线的,RVS应该比BV线好吧?台谊的RVS恒生的BV,可以放心大胆的 ...

这种数字信号传输,两种都可以

菜的出彩 发表于 2020-5-25 15:47:10

swdswd 发表于 2020-5-21 16:42
在FAS系统中电源线及信号线U均不超过24V,其线路结构用RVS,绝缘水平满足要求

规范写的是50V以下的控制线路,要求采用300/500V的电压等级呢;24V就是50V以下吧?

菜的出彩 发表于 2020-5-25 15:48:30

树欲静而风不止 发表于 2020-5-21 15:50
这种低压线路,用线电压500V,完全用不上

规范写的是50V以下的控制线路,要求采用300/500V的电压等级呢;24V就是50V以下吧?被外审提了怎么回复呢

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 15:53:09

菜的出彩 发表于 2020-5-25 15:48
规范写的是50V以下的控制线路,要求采用300/500V的电压等级呢;24V就是50V以下吧?被外审提了怎么回复呢

外审不会注意的

菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:01:10

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 15:53
外审不会注意的

有项目被提了,然后我们现在都改成了RYJS,RYJS线的标准又找不到。之前的项目都是用RVS,一下子要用别的也难以接受

菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:18:54

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 15:53
外审不会注意的

GB 50166-2019:火灾自动报警系统施工及验收标准中3.2.9也有规定导线的电压等级应符合GB50116的规定呢。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 16:19:51

菜的出彩 发表于 2020-5-25 16:01
有项目被提了,然后我们现在都改成了RYJS,RYJS线的标准又找不到。之前的项目都是用RVS,一下子要用别的 ...

你就说,规范此处编写有误,技术措施上面就只有300V要求
页: [1] 2
查看完整版本: 请教下消防报警一般采用RVS线,它的电压等级是300/300v,但是火灾报警规范要求线缆...