似乎也有道理,这说起来是习惯的问题了,对于电动机负荷,还需要校核Ir3能否躲过启动电流
然后细思极恐,厂家对于同样的瞬时值的单磁开关,是不是瞎标的额定值,反正也不脱扣,然后里面又可以操作利润了 3200为电磁脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护,瞬动电流整定值应不小于该回路尖峰电流。消防配电回路还应设动作于信号的过载保护。 zhouke 发表于 2020-5-20 20:26
3200为电磁脱扣器,只能整定瞬动电流作短路保护,瞬动电流整定值应不小于该回路尖峰电流。消防配电回路还应 ...
{:1_452:}是这个样子的