无本之末 发表于 2020-5-19 19:57:14

关于消防负荷配电断路器的疑惑

如题,常规消防配电我们均采用的3200单磁脱扣,那为啥还要标长延时的整定值呢{:1_432:},3200不就表示的没有热脱扣么,没有热脱扣,还标长延时整定值,感觉有点迷茫

无本之末 发表于 2020-5-19 19:59:42

求大神讲解{:1_423:},莫非单磁断路器,同样的壳架电流,所有的长延时整定值都是假的?厂家铭牌也是假的?{:1_430:}

swdswd 发表于 2020-5-20 04:43:19

既然是单磁脫扣,标额定电流即可。不存在标长延時整定值了!

swdswd 发表于 2020-5-20 07:29:39

例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A

树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55:34

这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流

waingting 发表于 2020-5-20 15:52:53

有道理,继续关注

abu1216 发表于 2020-5-20 16:32:30

标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流
对于长延时整定电流可调的情况下,比如框架断路器,长延时整定电流就是0.65~1倍的额定电流了

无本之末 发表于 2020-5-20 17:16:01

swdswd 发表于 2020-5-20 07:29
例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A

此处的80A,额定电流,是什么额定电流?难道不是长延时的整定吗?

无本之末 发表于 2020-5-20 17:17:28

树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流

是的啊,单磁,就不存在长延时脱扣,那此时这个脱扣器的最大电流是不是毫无意义

无本之末 发表于 2020-5-20 17:22:11

abu1216 发表于 2020-5-20 16:32
标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流
...

对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?{:1_436:}

abu1216 发表于 2020-5-20 17:25:46

无本之末 发表于 2020-5-20 17:22
对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征的,断路器额定电流为50A,32002断路器的电磁脱扣器的整定值一般为50x12=600A,额定电流是断路器型号的重要参数

无本之末 发表于 2020-5-20 17:27:49

树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流

还有就是如果这样的话,那瞬时怎么理解,个人觉得,3200单磁,应该标的是,瞬时整定,Iset3,不知对否

无本之末 发表于 2020-5-20 17:31:57

abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...

那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他也不会脱扣,那对于甲方,63的额定肯定比80的额定经济?

无本之末 发表于 2020-5-20 17:33:32

abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...

这样来看,是否能认为这个额定值无作用了,只要瞬时值整定准确就可以

abu1216 发表于 2020-5-20 17:43:20

无本之末 发表于 2020-5-20 17:31
那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他 ...

似乎也有道理,这说起来是习惯的问题了,对于电动机负荷,还需要校核Ir3能否躲过启动电流