关于消防负荷配电断路器的疑惑
如题,常规消防配电我们均采用的3200单磁脱扣,那为啥还要标长延时的整定值呢{:1_432:},3200不就表示的没有热脱扣么,没有热脱扣,还标长延时整定值,感觉有点迷茫 求大神讲解{:1_423:},莫非单磁断路器,同样的壳架电流,所有的长延时整定值都是假的?厂家铭牌也是假的?{:1_430:} 既然是单磁脫扣,标额定电流即可。不存在标长延時整定值了! 例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A 这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流 有道理,继续关注 标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流对于长延时整定电流可调的情况下,比如框架断路器,长延时整定电流就是0.65~1倍的额定电流了 swdswd 发表于 2020-5-20 07:29
例如常熟开关厂:CMl-100M/3200。 In=80A,表示配电型MCCB壳架电流100A,额定电流80A
此处的80A,额定电流,是什么额定电流?难道不是长延时的整定吗? 树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流
是的啊,单磁,就不存在长延时脱扣,那此时这个脱扣器的最大电流是不是毫无意义 abu1216 发表于 2020-5-20 16:32
标注的是额定电流,对整定电流不可调断路器断路器,当有长延时脱扣器时,长延时整定电流一般等于额定电流
...
对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?{:1_436:} 无本之末 发表于 2020-5-20 17:22
对于单磁来说,这个额定值有什么用,比如:MCCB-100/3200-In=63A,这个63有什么用?
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征的,断路器额定电流为50A,32002断路器的电磁脱扣器的整定值一般为50x12=600A,额定电流是断路器型号的重要参数 树欲静而风不止 发表于 2020-5-20 08:55
这个长延时的整定值,其实就是脱扣器能通过的最大电流
还有就是如果这样的话,那瞬时怎么理解,个人觉得,3200单磁,应该标的是,瞬时整定,Iset3,不知对否 abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...
那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他也不会脱扣,那对于甲方,63的额定肯定比80的额定经济? abu1216 发表于 2020-5-20 17:25
断路器是由多个脱扣器组成,比如一般的就是热脱扣和电磁脱扣,这些脱扣器的整定电流都是由额定电流来表征 ...
这样来看,是否能认为这个额定值无作用了,只要瞬时值整定准确就可以 无本之末 发表于 2020-5-20 17:31
那对于单磁来说,标瞬时值不是更好,还有就是,假如计算电流70A,单磁就算额定值时63,长期工作与过载,他 ...
似乎也有道理,这说起来是习惯的问题了,对于电动机负荷,还需要校核Ir3能否躲过启动电流