树欲静而风不止 发表于 2020-5-15 16:44:42

对19D702-7图集的一点疑问

对于商铺内设置疏散照明,建规明确了大于200平米设置。可是标准图集19D702-7第76页,要求大于50平米设置,为何与建规不统一?

zhouke 发表于 2020-5-15 17:24:47

大样图仅供参考, 设计应以规范为依据。

fly55555555 发表于 2020-5-16 17:55:38

因为有勘误,说了这是步行街两侧的商铺,但是仍旧疑惑的是住宅商业网点形成步行街感觉不对劲,一旦形成了步行街,那么这个还是按商业网点对待么?

二点半太阳 发表于 2020-5-18 09:23:11

zhouke 发表于 2020-5-15 17:24
大样图仅供参考, 设计应以规范为依据。

有些图审机构的人,是拿图集为依据来提审查意见,有点儿扯淡。

zhouke 发表于 2020-5-18 09:48:27

二点半太阳 发表于 2020-5-18 09:23
有些图审机构的人,是拿图集为依据来提审查意见,有点儿扯淡。

审图专家也是良莠不齐。

libocai 发表于 2020-5-18 10:55:41

哈哈哈,刚被提了。改吧改吧。以前都被按照技术措施提过,有个住建部公告的图集,算进步了。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-18 10:59:00

libocai 发表于 2020-5-18 10:55
哈哈哈,刚被提了。改吧改吧。以前都被按照技术措施提过,有个住建部公告的图集,算进步了。

还真被提了?

zhouke 发表于 2020-5-19 09:47:53

审图意见必须写明违反的规范条文。只能以规范、审查要点和当地主管部门的规定为依据。

nicebin 发表于 2020-5-19 10:03:53

本帖最后由 nicebin 于 2020-5-19 10:08 编辑

明确一点,图集上,室内商业步行街两侧的商铺,要做疏散照明。并且大于50㎡时,还要设“出口标志”。
建规上规定商铺大于200平方米,要做“疏散照明”。两者的建筑范围是不同的。所以并不冲突。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-19 10:16:55

nicebin 发表于 2020-5-19 10:03
明确一点,图集上,室内商业步行街两侧的商铺,要做疏散照明。并且大于50㎡时,还要设“出口标志”。
建规 ...

出版的纸质版,已经把商业步行街这几个字删掉了

fly55555555 发表于 2020-5-19 11:38:30

树欲静而风不止 发表于 2020-5-19 10:16
出版的纸质版,已经把商业步行街这几个字删掉了

应该是出版的纸质版在前 勘误在后吧,纸质版图集是9月 勘误是11月