f365660767 发表于 2020-5-15 16:33:20

农贸市场水产摊位插座问题

根据 商店建筑电气设计规范4.5.5 超级市场、菜市场中水产区高于交流50V的电气设备应设置在2区以外,防护等级不应低于IPX2。请问各位老师要是水产摊位中间没有墙,这插座该放哪里呢?按照条文应该是不允许放在摊位下面的内墙了

树欲静而风不止 发表于 2020-5-15 16:41:42

这个位置(0,1,2区),还是不要放置插座了

chen8436 发表于 2020-5-15 16:57:58

这个图集~~~~~~

swdswd 发表于 2020-5-15 22:04:57

0.1.2区的电气设备严格按16D401—5—P8要求

swdswd 发表于 2020-5-15 22:08:59

按照平、立面等实际情况,可作安装支架

wga918 发表于 2020-5-16 09:05:54

线槽侧安装插座

x01oct 发表于 2020-5-18 19:15:20

我前几天正好遇到这个问题,高位(比如柱子上)留插座箱