账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5744|回复: 6

[规范条文] 农贸市场水产摊位插座问题

[复制链接]
     
发表于 2020-5-15 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据 商店建筑电气设计规范4.5.5 超级市场、菜市场中水产区高于交流50V的电气设备应设置在2区以外,防护等级不应低于IPX2。请问各位老师要是水产摊位中间没有墙,这插座该放哪里呢?按照条文应该是不允许放在摊位下面的内墙了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2020-5-15 16:41:42 | 显示全部楼层
这个位置(0,1,2区),还是不要放置插座了
     
发表于 2020-5-15 22:04:57 | 显示全部楼层
0.1.2区的电气设备严格按16D401—5—P8要求
     
发表于 2020-5-15 22:08:59 | 显示全部楼层
按照平、立面等实际情况,可作安装支架
     
发表于 2020-5-16 09:05:54 | 显示全部楼层
线槽侧安装插座
     
发表于 2020-5-18 19:15:20 | 显示全部楼层
我前几天正好遇到这个问题,高位(比如柱子上)留插座箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则