80平方米中学教室有了吊扇一般设多少匹空调

中学教室80平方米有了吊扇,设几匹空调,我一般是设一台3P的,觉得教室有电风扇,没必要设那么多空调,但是建筑每间教室留了两个外机支架{:1_431:},各位大佬怎么做的?

天道酬勤1 发表于 2020-5-12 22:36:42

两台柜机比较适合,暖通、建筑、电气条件相互配合

loxford 发表于 2020-5-13 00:17:36

看甲方需求,如果没要求可以不做,如果要求那就做,看建筑做了室外机支架,估计考虑后期加装空调,所以建议还是做,80平,一般也是两台柜机。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 08:26:38

留两台室外机架,不见得要装两台空调

树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 08:27:37

这样的教室,如果考虑空调(校方意见),一般装一台(主要考虑成本)

树欲静而风不止 发表于 2020-5-13 08:28:58

建议在空调机位处,距地0.3米处安装终端箱,里面装三相漏电开关

swdswd 发表于 2020-5-13 09:45:34

一般像这种㘯所,约每15平方米需一个P,故需装二台为宜

nicebin 发表于 2020-5-13 10:28:10

让空调专业算冷热负荷啊,算出来提资。

nicebin 发表于 2020-5-13 10:29:37

吊扇可以说就是个摆设,空调专业是不计的。

x01oct 发表于 2020-5-13 14:03:27

1.是否装吊扇与装多大空调无关!
2.空调装多大的,是暖通专业的事情,专业的问题专业人士回答,电气不要瞎掺和!
3.如果真的没人管,我自己估算,80*100/4=2000W(80是面积,100W/㎡是冷量,4是cop值),大概是3P空调,而3P空调正好是柜机和挂机的分界,两者都有,但是挂机少,柜机多,我会留2个挂机的回路。但是室外机平台、冷媒管留洞...什么的,都要配合建筑外立面,这些难道也是电气去配合么??所以又回到上面第2条。
此上,回答完毕