账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6719|回复: 9

[求助] 80平方米中学教室有了吊扇一般设多少匹空调

[复制链接]
     
发表于 2020-5-12 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中学教室80平方米有了吊扇,设几匹空调,我一般是设一台3P的,觉得教室有电风扇,没必要设那么多空调,但是建筑每间教室留了两个外机支架,各位大佬怎么做的?
     
发表于 2020-5-12 22:36:42 | 显示全部楼层
两台柜机比较适合,暖通、建筑、电气条件相互配合
     
发表于 2020-5-13 00:17:36 | 显示全部楼层
看甲方需求,如果没要求可以不做,如果要求那就做,看建筑做了室外机支架,估计考虑后期加装空调,所以建议还是做,80平,一般也是两台柜机。
发表于 2020-5-13 08:26:38 | 显示全部楼层
留两台室外机架,不见得要装两台空调
发表于 2020-5-13 08:27:37 | 显示全部楼层
这样的教室,如果考虑空调(校方意见),一般装一台(主要考虑成本)
发表于 2020-5-13 08:28:58 | 显示全部楼层
建议在空调机位处,距地0.3米处安装终端箱,里面装三相漏电开关
     
发表于 2020-5-13 09:45:34 | 显示全部楼层
一般像这种㘯所,约每15平方米需一个P,故需装二台为宜
     
发表于 2020-5-13 10:28:10 | 显示全部楼层
让空调专业算冷热负荷啊,算出来提资。
     
发表于 2020-5-13 10:29:37 | 显示全部楼层
吊扇可以说就是个摆设,空调专业是不计的。
     
发表于 2020-5-13 14:03:27 | 显示全部楼层
1.是否装吊扇与装多大空调无关!
2.空调装多大的,是暖通专业的事情,专业的问题专业人士回答,电气不要瞎掺和!
3.如果真的没人管,我自己估算,80*100/4=2000W(80是面积,100W/㎡是冷量,4是cop值),大概是3P空调,而3P空调正好是柜机和挂机的分界,两者都有,但是挂机少,柜机多,我会留2个挂机的回路。但是室外机平台、冷媒管留洞...什么的,都要配合建筑外立面,这些难道也是电气去配合么??所以又回到上面第2条。
此上,回答完毕
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则