二类高层公建,如何设报警系统?
二类高层公建设置报警系统,防火规范只有一条,即大于50平的可燃物品库和大于500平的营业厅需要设报警系统。如果没有这两种情形,比如普通二类高层办公建筑,没有联动设备,是不是可以不设报警系统?高层公共建筑,几乎不可能 建规有规定:高层公共建筑,就得采用防烟楼梯间,防烟楼梯间,就得采用防排烟系统 当然,这样的楼梯间如果有满足排烟的外窗,可以,但一般不好满足 树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:50
建规有规定:高层公共建筑,就得采用防烟楼梯间,防烟楼梯间,就得采用防排烟系统
防排烟和机械防排烟是两码事 二类高层是要设置自动喷水灭火系统的。带预作用的自动喷水灭火系统是算联动设备。
另外,大于32米的公建才需要防排烟楼梯。不是所有二类高层都需要。 libocai 发表于 2020-5-9 10:58
二类高层是要设置自动喷水灭火系统的。带预作用的自动喷水灭火系统是算联动设备。
另外,大于32米的公建才 ...
不需要设置预作用系统 靠建筑防排烟而无机械防排烟,又没有上述各情况,就可不设 其实这样的建筑,设置的可能性非常大,即使是高层办公楼,也要考虑业主的要求、消防部门的意见等等 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
具体部位看《火灾自动报警系统设计规范》的附录D 火灾探测器的具体设置部位
页:
[1]