账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6647|回复: 9

[规范条文] 二类高层公建,如何设报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-5-9 10:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层公建设置报警系统,防火规范只有一条,即大于50平的可燃物品库和大于500平的营业厅需要设报警系统。如果没有这两种情形,比如普通二类高层办公建筑,没有联动设备,是不是可以不设报警系统?
发表于 2020-5-9 10:49:09 | 显示全部楼层
高层公共建筑,几乎不可能
发表于 2020-5-9 10:50:09 | 显示全部楼层
建规有规定:高层公共建筑,就得采用防烟楼梯间,防烟楼梯间,就得采用防排烟系统
发表于 2020-5-9 10:51:35 | 显示全部楼层
当然,这样的楼梯间如果有满足排烟的外窗,可以,但一般不好满足
     
 楼主| 发表于 2020-5-9 10:52:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 10:50
建规有规定:高层公共建筑,就得采用防烟楼梯间,防烟楼梯间,就得采用防排烟系统

防排烟和机械防排烟是两码事
     
发表于 2020-5-9 10:58:42 | 显示全部楼层
二类高层是要设置自动喷水灭火系统的。带预作用的自动喷水灭火系统是算联动设备。
另外,大于32米的公建才需要防排烟楼梯。不是所有二类高层都需要。
     
 楼主| 发表于 2020-5-9 11:09:13 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-5-9 10:58
二类高层是要设置自动喷水灭火系统的。带预作用的自动喷水灭火系统是算联动设备。
另外,大于32米的公建才 ...

不需要设置预作用系统
     
发表于 2020-5-9 13:36:24 | 显示全部楼层
靠建筑防排烟而无机械防排烟,又没有上述各情况,就可不设
发表于 2020-5-9 14:17:58 | 显示全部楼层
其实这样的建筑,设置的可能性非常大,即使是高层办公楼,也要考虑业主的要求、消防部门的意见等等
     
发表于 2020-5-9 16:10:55 | 显示全部楼层
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
具体部位看《火灾自动报警系统设计规范》的附录D 火灾探测器的具体设置部位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则