fly55555555 发表于 2020-5-7 16:17:15

关于防火分区双切箱接应急照明配电箱或集中电源的探讨

根据各种宣贯和答疑文件,从一开始的应急照明配电箱或集中电源,只要保证从当前防火分区引来消防电源就行,到后来的要求这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱,不知大家配电如何设计。车库这种水平分区,不像楼栋那种通过电井竖向敷设不算穿防火分区,那么当前防火分区要设置多少个双切箱进行消防配电呢?风机房各房间独立一套、防火卷帘加潜污泵一套、应急照明独立一套(而且还缺相)?说是照明和动力设备应该分开配电,那么像潜污泵、防火卷帘这种小功率的,即使其所在的双切箱带了应急照明箱又有啥不合适,不着火这也不存在计费啥的,即使启动对照明也没多大冲击呀。防火分区消防箱同时带备用照明、应急照明、防火卷帘、潜污泵有什么不妥之处还请大神指点迷津

树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 16:52:19

以我的理解,确实没有什么不妥

树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 16:55:11

但我院的设计依然是:一个防火分区设:一台普通照明箱,一台应急照明双切箱(管集中电源,设备房的照明),另外设置一主一备两台总箱(管各个消防风机房的双切箱、一台双切箱管潜水泵、防火卷帘)

树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 16:55:52

这个估计都是习惯做法了吧

.P.atient 发表于 2020-5-7 22:28:40

目前主流设计还是应急照明单独一个双切,各风机房单独双切,潜水泵看情况,个数较多一般单独设一个潜水泵双切,较少可以就近引自风机房双切。

.P.atient 发表于 2020-5-7 22:29:44

等8月1号以后就好办了,一个防火分区设一个总双切就行,不用纠结了{:1_438:}

fly55555555 发表于 2020-5-7 23:13:20

主要还是缺相,而且记得答疑针对缺相问题时,说不要缺相,也没必要单独设置太浪费双切,新民规除了老早那版,有新稿么,不然到时候压力太大啊,规范加条文说明加实施指南

fly55555555 发表于 2020-5-7 23:22:42

答疑266条那里面的第70条,一个防火分区设总应急照明配电箱,放射至各防火分区的集中电源或应急照明箱配电,这还不如所在防火分区带呢

二点半太阳 发表于 2020-5-9 11:32:46

我们车库做法:普通照明4-8个防火分区公用1台总箱;每个防火分区设1台集中电源,其电源引自本防火分区的消防电源(如消防风机双切箱);防火卷帘、潜污泵就近从本防火分区的消防风机双切箱放射式引接电源。目前没人提出异议。

liuex 发表于 2020-5-9 12:11:30

二点半太阳 发表于 2020-5-9 11:32
我们车库做法:普通照明4-8个防火分区公用1台总箱;每个防火分区设1台集中电源,其电源引自本防火分区的消 ...

我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”

liuex 发表于 2020-5-9 12:13:43

fly55555555 发表于 2020-5-7 23:22
答疑266条那里面的第70条,一个防火分区设总应急照明配电箱,放射至各防火分区的集中电源或应急照明箱配电 ...

这个问题的答复存疑,我看过的几个答疑汇编中此问题的回复不一致,有的说可以就近接、有的说要动照分开……
相关答疑的汇编:http://gf.1190119.com/list-1124.htm

树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 14:22:35

liuex 发表于 2020-5-9 12:11
我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”

这种地下室的动照分开,倒也不是光考虑互相影响,更多的是从管理、维护上考虑

二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:26:10

liuex 发表于 2020-5-9 12:11
我这么做刚被专家提了,依据是民规的“动力与照明分开配电”

民规上是说动力、照明和消防配电要分开,并没有要求消防负荷的动力和照明分开。简单理解动力、照明必须分开,延伸到消防的动力和照明也必须分开,那么,消防风机房的备用照明就不允许从风机房的双切箱取电,集中电源从防火分区内的消防电源供电也是一句空话了。

nicebin 发表于 2020-5-9 15:34:01

楼上有理。
普通的照明、动力要分开。消防负荷没有哪个条文规定也要照明、动力分开。

二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:36:46

树欲静而风不止 发表于 2020-5-7 16:55
但我院的设计依然是:一个防火分区设:一台普通照明箱,一台应急照明双切箱(管集中电源,设备房的照明), ...

这种做法也不错,谁都无法提出反对意见。但是,每个防火分区要引来5个回路电源,其中3个回路电源容量极小。一个车库10个防火分区,是否要引来50个回路?经济上不合理。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于防火分区双切箱接应急照明配电箱或集中电源的探讨