树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 15:42:08

二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:36
这种做法也不错,谁都无法提出反对意见。但是,每个防火分区要引来5个回路电源,其中3个回路电源容量极小 ...

车库变电所,一般处在负荷中心,到各自防火分区线路不会集中,敷设起来还好

二点半太阳 发表于 2020-5-9 16:11:21

树欲静而风不止 发表于 2020-5-9 15:42
车库变电所,一般处在负荷中心,到各自防火分区线路不会集中,敷设起来还好

1kW的回路,从变电所引出,感觉很是怪异{:1_428:}{:1_428:}

liuex 发表于 2020-5-9 17:18:48

二点半太阳 发表于 2020-5-9 15:36
这种做法也不错,谁都无法提出反对意见。但是,每个防火分区要引来5个回路电源,其中3个回路电源容量极小 ...

我也支持这种分析。车库单个防火分区的应急照明集中电源容量才0.5kVA左右,放射式配电的线缆才2.5或4平方毫米的,这么细的电缆根本不可能真正耐火的。

二点半太阳 发表于 2020-5-9 17:52:05

liuex 发表于 2020-5-9 17:18
我也支持这种分析。车库单个防火分区的应急照明集中电源容量才0.5kVA左右,放射式配电的线缆才2.5或4平方 ...

变电所电缆出线,不太可能采用6平方毫米及以下的电缆。

x01oct 发表于 2020-5-9 18:06:08

“这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱”这个要求是哪里来的?
我看了规范条文,没有找到出处,请问您是哪里看到的?

fly55555555 发表于 2020-5-9 20:21:11

liuex 发表于 2020-5-9 12:13
这个问题的答复存疑,我看过的几个答疑汇编中此问题的回复不一致,有的说可以就近接、有的说要动照分开… ...

我就看得这个,在微信公众号里,各种矛盾,一直演变。

fly55555555 发表于 2020-5-9 20:25:39

nicebin 发表于 2020-5-9 15:34
楼上有理。
普通的照明、动力要分开。消防负荷没有哪个条文规定也要照明、动力分开。

没错,普通动力和照明考虑管理、计费以及大电流影响等等,平常就在用所以分开合理,对于消防的,大多数是平时不用的设备,计费啥的也不用分开,都是统一管理,出个管理费就行,分那么细徒增系统的复杂程度。只要不是规范强调的消防电梯、消防泵房、风机房那些,卷帘、排水泵这些按防火分区都带了也没啥啊

x01oct 发表于 2020-5-10 14:15:03

fly55555555 发表于 2020-5-9 20:25
没错,普通动力和照明考虑管理、计费以及大电流影响等等,平常就在用所以分开合理,对于消防的,大多数是 ...


“这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱”这个要求是哪里来的?
我看了规范条文,没有找到出处,请问您是哪里看到的?

fly55555555 发表于 2020-5-10 20:47:57

x01oct 发表于 2020-5-10 14:15
“这个消防电源箱(双切箱)必须是应急照明专用的双切箱”这个要求是哪里来的?
我看了规范条文,没有 ...

11楼发的那个链接,消防资源网,答疑汇总。

x01oct 发表于 2020-5-12 09:04:16

fly55555555 发表于 2020-5-10 20:47
11楼发的那个链接,消防资源网,答疑汇总。

我真没找到,我把所有回复都整理了一遍,也没看到,能麻烦您具体是哪条么?

fly55555555 发表于 2020-5-12 10:52:56

x01oct 发表于 2020-5-12 09:04
我真没找到,我把所有回复都整理了一遍,也没看到,能麻烦您具体是哪条么?

成都站的第四条,https://gf.1190119.com/m/article-31678.htm

fly55555555 发表于 2020-5-12 10:57:54

再看这个的第10条,https://gf.1190119.com/m/article-31674.htm

x01oct 发表于 2020-5-13 13:51:48

fly55555555 发表于 2020-5-12 10:52
成都站的第四条,https://gf.1190119.com/m/article-31678.htm

收到,感谢感谢,我还真是没看到这里,我只看到了前面的答疑一~九

我到是觉得问题里问的“消防电源的专用应急回路”是正确的说法,而回复里说的“应急照明专用消防电源箱”是没有依据的,规范不推荐,不太准确,我觉得是规范根本没有说,绿建到是确实提过动力照明分开计量的,但是对消防,也没有特殊要求。

x01oct 发表于 2020-5-13 13:52:53

fly55555555 发表于 2020-5-12 10:57
再看这个的第10条,https://gf.1190119.com/m/article-31674.htm

这个第10条,就感觉方便多了,如果真能这么做,那也是十分灵活的配电系统了
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于防火分区双切箱接应急照明配电箱或集中电源的探讨